Какое должно быть минимальное расстояние от стенки торгового павильона до понижающего трансформатора?
Здравствуйте знатоки закона и юристы. Не могу найти ответ на такой вопрос какоим должно быть минимальное расстояние от стенки торгового павильона до понижающего трансформатора? Спасибо...
Согласно ПУЭ регламентируются расстояния в свету по горизонтали:
4.2.217. Для трансформаторов, устанавливаемых внутри помещений, расстояния в свету от наиболее выступающих частей трансформаторов, расположенных на высоте 1,9 м и менее от пола, должны быть:
до задней и боковых стен не менее 0,3 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 MB·А и 0,6 м - для трансформаторов большей мощности;
со стороны входа до полотна двери или выступающих частей стены не менее: 0,6 м - для трансформаторов мощностью до 0,63 МВ·А; 0,8 м - для трансформаторов до 1,6 МВ·А и 1 м - для трансформаторов мощностью более 1,6 МВ·А.
По вертикали норматив расстояния я не нашел, предполагаю что оно должно обеспечивать удобство эксплуатации и обеспечение воздухообмена для охлаждения трансформатора:
4.2.104. Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна обеспечивать отвод выделяемого ими тепла в таких количествах, чтобы при их нагрузке, с учетом перегрузочной способности и максимальной расчетной температуре окружающей среды, нагрев трансформаторов и реакторов не превышал максимально допустимого для них значения.
Вентиляция помещений трансформаторов и реакторов должна быть выполнена таким образом, чтобы разность температур воздуха, выходящего из помещения и входящего в него, не превосходила: 15 ºС для трансформаторов.