Пожарная инспекция выявила нарушение противопожарных требований в управляющей компании - неправильное устройство люка на чердаке

• г. Пермь

Я работаю в управляющей компании, при проверке пожарной инспекцией выявлено нарушение: п. 3.3, п. 4.8 СНиП II-А.5-62 «Противопожарные требования. Основные положения проектирования»

- В зданиях высотой до 5 этажей включительно допускается устройство входов на чердаки из лестничных клеток через люки по закрепленным металлическим стремянкам. Проемы люков должны защищаться крышками с пределом огнестойкости не менее 0,75 ч. Размеры люков должны быть не менее 0,6 х 0,8 м."

Люк установлен деревянный, обшитый железом, правомерно ли требование инспекторов?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Здравствуйте!

В соответствии с п. 3.3. СНиП, что заполнение проемов (люки, двери и т.п.) должны быть несгораемые или хотя бы трудносгораемые и иметь передел огнестойкости. Пределы огнестойкости материалов определяются на основании огневых испытаний. Если испытание такие проводились, то к используемым материалам должны быть приложены соответствующие документы, которые Вы можете предъявить пожарной инспекции.

Трудносгораемые, сгораемые материалы должны быть защищены от огня штукатуркой или облицовкой из не сгораемых материалов. К трудносгораемым материалам, в том числе, относится древесина подвергнутая глубокой пропитке антипиренами!

Если такая пропитка не была осуществлена с древесиной, то она не соответствует требованиям, и относится к категории сгораемых материалов!

Поэтому требования пожарного инспектора правомерны!