Является ли труба отопления, лежащая на пути эвакуации в доу нарушением пожарной безопасности
199₽ VIP
Является ли труба отопления, лежащая на пути эвакуации в доу нарушением пожарной безопасности, если от пола до верха трубы перепад высоты составляет 4 см.
Здравствуйте Елена!
Давайте по порядку.
Не является нарушением высота отопительной трубы 4 см.
Потому, что в соответствии с п.4.3.3 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты, эвакуационные пути и выходы" в коридорах на путях эвакуации не допускается размещать оборудование, выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м, газопроводы и трубопроводы с горючими жидкостями, а также встроенные шкафы, кроме шкафов для коммуникаций и пожарных кранов.
В соответствии с п.6.4.4 СП 60.13330.2012 "Свод правил. Отопление, вентиляция и кондиционирование воздуха.
Актуализированная редакция СНиП 41-01-2003" отопительные приборы следует размещать под световыми проемами в местах, доступных для осмотра, ремонта и очистки.
Исходя из анализа требований, установленных п.4.3.3 СП 1.13130.2009 и п. 6.4.4 СП 60.13330.2012 возможно сделать вывод о том, что в коридорах на путях эвакуации отопительные приборы следует размещать под световыми проемами (оконными проемами) в нишах стен, независимо от фактической ширины коридора.
Как видите, согласно НПА регулирующих ваш вопрос, нет указаний на высоту трубы от пола до верха.
Допускается размещать оборудование (отопительные трубы), выступающее из плоскости стен на высоте менее 2 м над полом или от пола, а у вас всего 4 см.
Всего доброго вам решить ваш вопрос!
СпроситьЕсли труба не накрыта настилом, пологим, что бы исключить спотыкание при эвакуации при пожаре, то это будет нарушение правил противопожарной безопасности.
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
2. Размещение помещений с массовым пребыванием людей, в том числе детей и групп населения с ограниченными возможностями передвижения, и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании".
(часть 2 в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
3. К эвакуационным выходам из зданий и сооружений относятся выходы, которые ведут:
(в ред. Федерального закона от 10.07.2012 N 117-ФЗ)
(см. текст в предыдущей редакции)
1) из помещений первого этажа наружу:
а) непосредственно;
б) через коридор;
в) через вестибюль (фойе);
СпроситьЗдравствуйте, Елена!
Нет, при таком перепаде это не является нарушением
ссылаться можно на ст. ст. 1, 5, ч. 1 ст. 6, ст. ст. 52, 53, ч. 1 ст. 89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ, п. 33 Правил противопожарного режима в РФ, п. 4.3.4 СП 1.13130.2009.
СпроситьЗдравствуйте Елена
Нарушением является если на путях эвакуации имеется перепад высот менее 45 см, не предусмотрена лестница с числом ступеней не менее трех или пандус с уклоном не более 1:6 (ч. 1 ст. 151, ч. 2 ст. 1, ч. 1 ст. 6, ст. 89 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности № 123-ФЗ, п. 4.2.5 СП 1.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы», п. 5.9 СНиП 31-06-09 "Общественные здания и сооружения")
Следовательно
перепад от пола до верха трубы
4 см. высотой может быть нарушением
Согласно п. 4 "Правил противопожарного режима в Российской Федерации", утвержденных постановлением Правительства РФ от 25.04.2012 № 390
руководитель организации назначает лицо, ответственное за пожарную безопасность, которое обеспечивает соблюдение требований пожарной безопасности на объекте, в том числе
Безопасная эвакуация людей из зданий при пожаре считается обеспеченной, если интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не превышает необходимого времени эвакуации людей при пожаре (статья 53 Федерального закона № 123-ФЗ, свод правил СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (далее – СП 1.13130.2009)).
П.3.2. Не менее двух эвакуационных выходов должны иметь:
- помещения подвальных и цокольных этажей, предназначенные для одновременного пребывания более 15 чел.;
- в помещениях подвальных и цокольных этажей, предназначенных для одновременного пребывания от 6 до 15 чел., один из двух выходов допускается предусматривать непосредственно наружу из помещений с отметкой чистого пола не ниже 4,5 метра через окно или дверь размером не менее 0,75 х 1,5 метра, а также через люк размером не менее 0,6 х 0,8 метра. При этом выход через приямок должен быть оборудован лестницей в приямке, а выход через люк - лестницей в помещении. Уклон этих лестниц не нормируется;
СпроситьКакими правами я могу воспользоваться для бесплатной замены труб и батарей?
Ущерб от прорыва сгнившей трубы на чердаке - отказ управляющей компании в возмещении
Проблема с размещением подающей трубы горячей воды отопления возле нашей квартиры - безопасность, интерьер и нормы размещения
Вопросы ответственности и компенсации после замены трубы отопления в квартире
Ответственность за аварии с трубами отопления при такой системе - собственник или ТСЖ?
Правомерны ли действия ЖКУ, обязывающие владельца частного дома обслуживать трубу отопления, проходящую по его участку
Требование отремонтирования пола после замены общедомовых труб - кому это обязаны сделать?