Какое максимальное расстояние допускается от здания 7 эт до пожарной машины.
Какое максимальное расстояние допускается от здания 7 эт до пожарной машины.
Здравствуйте. Проезды для пожарных машин проектируются в соответствии с действующими нормативными документами, в которых указываются размеры пожарных проездов, их расстояния от зданий и т.д.
Требования к пожарным проездам:
Ширина проездов для пожарной техники в зависимости от высоты зданий или сооружений должна составлять не менее:
— 3,5 метров — при высоте зданий или сооружения до 13,0 метров включительно;
— 4,2 метра — при высоте здания от 13,0 метров до 46,0 метров включительно;
— 6,0 метров — при высоте здания более 46 метров.
В общую ширину противопожарного проезда, совмещенного с основным подъездом к зданию и сооружению, допускается включать тротуар, примыкающий к проезду.
Расстояние от внутреннего края проезда до стены здания или сооружения должно быть:
— для зданий высотой до 28 метров включительно — 5 — 8 метров;
— для зданий высотой более 28 метров — 8 — 10 метров.
Спросить— для зданий высотой до 28 метров включительно — 5 — 8 метров
т.е. это максимальное расстояние?