Слив воды с ГВС в МКД - проблемы коррозии и нормативные ограничения

• г. Ярославль

Вопрос по ГВС в МКД,

В МКД стоит ИТП, центральное ХВС, ГВС наполняется от ХВС, нагревается в теплообменнике от теплоносителя с ТЭЦ.

Постоянная циркуляция в контуре ГВС.

УК при испытаниях и плановых отключениях подачи теплоносителя с ТЭЦ сливает воду с ГВС. Система стоит пустая все время проведения плановых работ на теплосетях.

В аналогичном доме с ЦТП ГВС не сливают, там циркулирует холодная вода.

ГВС из оцинкованных труб.

В местах соединения электродуговой сваркой цинковый слой сожжен и сталь корродирует.

Когда система стоит пустая с воздухом начинается быстрый процесс коррозии внутренних стенок труб в местах с поврежденным цинковым покрытием.

Это не нормально, что при отсутствии работ на ГВС она стоит пустая и быстро корродирует.

Вопрос: а это нормально, что УК сливает воду? Есть ли какой-нибудь нормативно-правовой акт или ГОСТ (СП) регламентирующий слив воды с ГВС при отсутствии на ней работ из-за работ на внешних теплосетях?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Постановление Госстроя РФ от 27.09.2003 N 170

(с изм. от 22.06.2022)

"Об утверждении Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда"

(Зарегистрировано в Минюсте РФ 15.10.2003 N 5176)

5.2.10. Промывка систем теплопотребления производится ежегодно после окончания отопительного периода, а также монтажа, капитального ремонта, текущего ремонта с заменой труб (в открытых системах до ввода в эксплуатацию системы также должны быть подвергнуты дезинфекции).

Системы промываются водой в количествах, превышающих расчетный расход теплоносителя в 3 - 5 раз, при этом должно достигаться полное осветление воды. При проведении гидропневматической промывки расход воздушной смеси не должен превышать 3 - 5-кратного расчетного расхода теплоносителя.

Для промывки используется водопроводная или техническая вода.

Подключение систем, не прошедших промывку, а в открытых системах промывку и дезинфекцию, не допускается.

Диафрагмы и сопла гидроэлеваторов во время промывки системы отопления должны быть сняты. После промывки система сразу должна быть наполнена теплоносителем. Держать системы отопления опорожненными не допускается.

Теплообменники перед пуском системы следует очистить химическим или механическим способом.