Добрый день!
Уточните, какое расстояние от ТП до Вашего участка?
Согласно Федерального закона №52 (О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения) :Расстояние между ТП и близстоящими постройками рассчитывается в зависимости от степени огнестойкости данной ТП, то есть:
Если ТП имеет степень огнестойкости, обозначенная на ней — № 1, 2, 3, то минимальное расстояние-3 метра;
Если степень огнестойкости № 4 или 5, то от 5 метров.
С уважением, юрист Ермаков Сергей Александрович.
СпроситьЗдравствуйте!
Согласно п. 4.2.131 ПЭУ по условию пожарной безопасности подстанции должны быть расположены на расстоянии не менее 3 м от зданий I, II, III степеней огнестойкости и 5 м от зданий IV и V степеней огнестойкости. Расстояние от жилых зданий до трансформаторных подстанций следует принимать не менее 10 м при условии обеспечения допустимых нормальных уровней звукового давления (шума).