Пожарные нормы для строительства будки консьержа в подъезде МКД - требования и рекомендации.
995₽ VIP

• г. Санкт-Петербург

Какие пожарные нормы регулируют строительство Будки консьержа (пост охраны) внутри подъезда многоквартирного жилого дома (МКД)?

Планируется строительство будки консьержа в подъезде МКД. в проходе от входа до лифта. Ширина прохода - 2.86 м. уменьшится на 1.3 м (глубина будки).

Подъезд проходной. 2 входа. 2-я и 3-я парадная во дворе. Жители этих парадных проходят через 1-ю парадную. По пути следования которых и планируется будка в 1-й парадной.

Какими противопожарными нормами регулируется?

Должна ли быть крыша? Какой материал каркаса и обшивки?

Можно ли металлический каркас обшить деревом? Или МДФ?

Какой проход должен оставаться в случае эвакуации при пожаре?

Читать ответы (12)
Ответы на вопрос (12):

По соблюдении норма нужно исходить из противопожарных норм и снипов. Можете в личку обратиться к юристу ст. 779 ГК РФ

СП 247.1325800.2016 СВОД ПРАВИЛ СЛЕДСТВЕННЫЕ...

АПСС

https://www.russia-led-ssl.ru › uploads › 2019/05

PDF

засыпная будка размерами 1,0x1,0x0,8 м. В передней стенке будки оборудуется... [20] Федеральный закон от 21 июля 1993 г. N 5473-1 "Об учреждениях и органах...

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Правила противопожарной безопасности содержатся в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации". Для устройства поста охраны необходимо решение общего собрания.

Согласно п 31 Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 (ред. от 10.02.2020) внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 метра, минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90 градусов - размером 1,2 x 1,2 метра, для разворота на 180 градусов - диаметром 1,4 метра. Высота указанных коридоров должна быть не менее 2,1 метра. Перепады уровней и пороги устраняются путем устройства уклонов покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до высоты не более 25 миллиметров.

Устроивпйте пост охраны с учётом данных норм.

Спросить

Добрый вечер, Александр.

1)Правила противопожарной безопасности содержатся в Постановлении Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации".

2)Согласно п 31 Постановления Правительства РФ от 09.07.2016 N 649 (ред. от 10.02.2020) внеквартирные коридоры должны иметь ширину не менее 1,5 метра, минимальное пространство для поворота кресла-коляски на 90 градусов - размером 1,2 x 1,2 метра, для разворота на 180 градусов - диаметром 1,4 метра. Высота указанных коридоров должна быть не менее 2,1 метра. Перепады уровней и пороги устраняются путем устройства уклонов покрытий или пандусов, заделки или срезки порогов до высоты не более 25 миллиметров.

3)Но вообще тут нужно готовить детально консультацию по вашему вопросу..

4)Так же можете ознакомиться 06.mchs.gov.ru

Спросить

Ширину проходов следует определять в соответствии с требованиями пункта 4.3.3 свода правил. 4.3.10. В многофункциональных зданиях при наличии общих путей эвакуации для частей здания.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Для решения указанного вопроса необходимо обратиться к следующим законодательным нормам Российской Федерации:

Гражданский кодекс РФ, статьи 290-294, которые регулируют правила пользования общим имуществом в многоквартирном доме.

Жилищный кодекс РФ, статьи 41-43, которые регулируют правила пользования придомовой территорией и доступом в подъезд многоквартирного жилого дома.

Федеральный закон от 27.07.2006 г. № 152-ФЗ "О персональных данных", который устанавливает правила защиты персональных данных граждан в процессе доступа на придомовую территорию и в подъезд многоквартирного жилого дома.

Постановление Правительства РФ от 16.02.2005 г. № 87 "О мерах по охране жизни и здоровья граждан при эксплуатации многоквартирных домов и иных объектов жилой застройки", которое регулирует правила обязательного технического обслуживания входных групп, лифтов и других систем безопасности в многоквартирном доме.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Время начала эвакуации людей при пожарах (tнэ) – это интервал време-ни от момента возникновения пожара до начала эвакуации людей. На основе серии проведенных работ можно утверждать, что время начала эвакуации мо-жет занимать до 90 % всего времени эвакуации.

Спросить
Быстрая юридическая помощь
8 800 505-91-11
Бесплатно 24/7

Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020 Свод правил...) СП 1.13130.2020 Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы 4. Общие требования 4.3. Эвакуационные пути

4.3. Эвакуационные пути

4.3.3. Ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:

1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;

0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;

1,0 м - во всех остальных случаях.

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Еще раз здравствуйте, Александр Владимирович!

Я постарался повнимательнее изучить ваш вопрос и нашел нормирование проходов в целях противопожарной безопасности в п. 6.1.9 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020 Свод правил

6.1.9. Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м.

Т.е. ширина прохода между стеной коридора и стенкой будки должна быть не менее 1,4 метра, если проход до 40 метров, если больше - то ширина не менее 1.6 метра

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м.

Такая норма установлена п.6.1.9 Свода Правил СП 1.13130.2020. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы, утв. приказом МЧС РФ

от 19.03.2020 N 194.

ссылка mchs.gov.ru

Крыша, материал стен и обшивки не нормируется.

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Александр Владимирович, добрый день!

В силу п. 6.1.9 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020 Свод правил)

Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м, а при большей длине - не менее 1,6 м. Ширина галереи должна быть не менее 1,2 м.

Ссылка на документ полностью

sudact.ru

Важно отметить, что в нормативных документах не указано, где именно следует соблюдать минимальную ширину путей эвакуации – в верхней ли, в нижней ли части коридора или на уровне груди.

По всей вертикальной отметке ширина путей эвакуации должна соответствовать требуемым параметрам. Значит, наличие отбойников, выступающих в пути эвакуации, является нарушением требований пожарной безопасности.

Что касается крыши и обшивки, то согласно статьи 134 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция)

Строительные материалы применяются в зданиях и сооружениях в зависимости от их функционального назначения и пожарной опасности.

Далее я продолжу:

Спросить
Это лучший ответ (выбран автоматически)

Так, каркасы подвесных потолков в помещениях и на путях эвакуации следует выполнять из негорючих материалов.

В целом, крыша на будке консьержа не обязательна, она может быть открытой или закрытой, в зависимости от проекта этой будки и требований пожарной безопасности.

Материалы каркаса и обшивки будки могут быть различными, но обязательно должны отвечать требованиям пожарной безопасности. Металлический каркас может быть обшит деревом или МДФ, но в таком случае дерево или МДФ также должны быть обработаны огнезащитными материалами или иметь класс пожарной безопасности, соответствующий требованиям пожарной безопасности.

При проектировании будки консьержа необходимо предусмотреть достаточный проход для эвакуации в случае пожара. Конкретные требования к ширине прохода в данном случае должны быть согласованы с местными пожарными инспекторами, так как они могут различаться в зависимости от размеров помещения

——————

Правовое регулирование Вашего вопроса это статья 134 Федерального закона "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ (последняя редакция), а также Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020 Свод правил)

——————

Всех благ Вам!

С уважением, Дарья Алексеевна

Спросить

Здравствуйте Александр Владимирович

Проход при эвакуации должен соответствовать техническим регламентам, установленным ниже приведенными нормами и правилами.

Размещение помещений с массовым пребыванием людей и применение пожароопасных строительных материалов в конструктивных элементах путей эвакуации должны определяться техническими регламентами, принятыми в соответствии с Федеральным законом "О техническом регулировании"согласно ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (с изм. и доп., вступ. В силу с 01.03.2023), в соответствии с п. 4.1.2 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194"Об утверждении свода правил СП 1.1313 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")

Пожарная опасность строительных материалов поверхностных слоев конструкций (отделок и облицовок) в помещениях и на путях эвакуации за пределами помещений должна ограничиваться в зависимости от функциональной пожарной опасности помещения и здания, количества людей, а также с учетом других пожарно-технических характеристик здания.Д[u]опускается участки глухих стен выполнять светопрозрачными с пределом огнестойкости не менее EIW 30-согласно п.4.4.7 Приказа и перегородками из негорючих материалов согласно п.4.4.9 Приказа (свода правил).[/u]

Крыша, каркас и обшивки-должны быть из пожаростойких материалов.

____

Согласно 4.3.2 Приказа 194 (выше) Высота горизонтальных участков путей эвакуации в свету, как правило, должна быть не менее 2 м. Допускается уменьшать указанную высоту до 1,8 м для горизонтальных участков путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться не более 5 человек (за исключением участков, по которым могут эвакуироваться из помещений класса Ф 1).

В соответствии с п. 6.1.9 Приказа МЧС России от 19.03.2020 N 194"Об утверждении свода правил СП 1.1313 "Системы противопожарной защиты Ширина пути эвакуации по коридору должна быть не менее 1,4 м при его длине между лестницами или торцом коридора и лестницей до 40 м.

____

С уважением юрист Марьяна Николаевна