Скрытая угроза в частном доме - пропущенный срок поверки электросчетчика в Мытищах. Кто несет ответственность и каковы последствия для потребителя?
199₽ VIP
Мытищи Московской обл. Частный дом. Владельцами неожиданно установлено, что срок поверки электросчетчика год назад 01.01.2023 г. пропущен. Кто отвечает за поверку? Виноват ли потребитель? Платим по счетчику исправно. Каковы последствия?
Здравствуйте уважаемый Митрофан Иванович!
В данном случае ответственность лежит на потребителе.
Поскольку обеспечение исправности используемых приборов и оборудования, связанных с потреблением энергии, по общему правилу, возложено на абонента (потребителя, собственника), что следует из ст. 539, 543 ГК РФ, п. 145 Основных положений функционирования розничных рынков электрической энергии, утв. постановлением Правительства Российской Федерации от 4 мая 2012 г. № 442.
Непроведение потребителем поверки прибора учета не относится к вмешательству в работу прибора учета (системы учета). Факт истечения межповерочного интервала предполагает искажение прибором учета (системой учета) данных об объеме потребления, пока не доказано обратное.
В этой связи Вы как аотребитель, пропустивший срок поверки, не лишены возможности представить доказательства, опровергающие пороки учета и необходимость исчисления объема полученного ресурса расчетным путем, поскольку последующее признание прибора учета соответствующим метрологическим требованиям лишь подтверждает его соответствие указанным требованиям на весь период после окончания срока поверки (п. 17 ст. 2 Закона № 102-ФЗ).
При наличии доказательств, подтверждающих признание спорных приборов учета пригодными к применению и соответствующими метрологическим требованиям, основания для квалификации потребления электрической энергии в качестве безучетного, как и основания для исчисления объема последующего после проверки потребления ресурса расчетным путем, отсутствуют (п.25 Обзора судебной практики Верховного Суда Российской Федерации №3 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ 25.11.2020); Определение Судебной коллегии по экономическим спорам Верховного Суда Российской Федерации от 30.06.2020 N 310-ЭС 19-27004 по делу № А 68-13427/2018).
Рад был Вам помочь!
СпроситьДополню.
В соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, считчик с момента исктечения межповерочного интервала (то есть с 2010 года) и так считается вышедшим из строя:
81 (12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
Поэтому, как вариант, действительно можно попросить сделать перерасчет, не более того.
СпроситьСогласно Постановлению №424 от 03.04.2020 г., который продлил срок действия прибора учета до окончания санитарно-эпидемиологического режима, применяемого для предупреждения распространения коронавирусной инфекции COVID-19, Вы вправе требовать перерасчета за период действия недействительного счетчика. Поэтому можно обратиться к энергосбыту с требованием о перерасчете по фактическому потреблению электроэнергии.
При этом, необходимо учесть, что законодательством РФ предусмотрена возможность замены счетчика по инициативе потребителя за свой счет. Если Вы желаете заменить счетчик сами, то Энергосбыт не вправе Вам отказать.
Таким образом, Вам следует выбрать подходящий для Вас вариант и действовать в соответствии с ним.
СпроситьЗдравствуйте, Митрофан Иванович! Собственник должен инициировать поверку прибора учета, чтобы его показания учитывались согласно требованиям Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов" и Постановления Правительства РФ от 4 мая 2012 г. N 442 "О функционировании розничных рынков электрической энергии, полном и (или) частичном ограничении режима потребления электрической энергии". В противном случае ему могут вменить безучетное потребление и штрафные санкции.
СпроситьЗа проверку теперь отвечает энергоснабжающая организация. Это именно по электросчетчикам. В п 80 (1) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 28.11.2023) указано это четко. С даты истечения интервала между поверками приборов учета электрической энергии и до проведения такой поверки показания такого прибора учета электрической энергии используются для определения объемов потребления коммунальной услуги по электроснабжению. То есть проверку прибора учёта должна провести энергоснабжающая организация. Оплата считается по показаниям прибора учёта.
СпроситьЗдравствуйте. Потребитель всегда отвечает за свое имущество. Если счетчик в порядке, то ничего не будет. В соответствии с подпунктом «д» пункта 81_12 «Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», утвержденных постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 № 354, прибор учета считается вышедшим из строя в случае истечения межповерочного интервала поверки приборов учета, т.е. с момента пропуска срока поверки прибора учета считается вышедшим из строя. Пригласите РСО для поверки
СпроситьДобрый вечер, Митрофан Иванович.
1) в соответствии с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, считчик с момента исктечения межповерочного интервала (то есть с 2010 года) считается вышедшим из строя:
81 (12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:…
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
2)Вы должны сейчас по факту были платить по нормативу, а значит они имеют право осуществить перерасчет с момента выхода из строя счетчика, а так как дата проверки прошла, то он считается с этого момента по факту выведенным из строя.
СпроситьСогласно с Правилами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными постановлением Правительства РФ от 06.05.2011 №354, считчик с момента исктечения межповерочного интервала (то есть с 2010 года) считается вышедшим из строя:
81 (12). Прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета.
Спросить