Живу в многоэтажном доме в ЖСК.. Электросчётчик хочу поставить не на площадке, а в квартире. Говорят нельзя. Почему?
199₽ VIP
Живу в многоэтажном доме в ЖСК.. Электросчётчик хочу поставить не на площадке, а в квартире. Говорят нельзя. Почему?
Смотрите технические условия для прибора учёта.
СпроситьВсе зависит от проекта на электроснабжение дома. В нем указано, где должны находится приборы учета электроэнергии. В случае, если вы все-таки решите перенести прибор учета в вашу квартиру, то вам необходимо получить разрешение на переустройство от администрации
СпроситьВалентина Ивановна!
Счётчик электрической энергии можно перенести в квартиру, но только после получения разрешения. Самостоятельно это делать категорически запрещается. Для разрешения Вам нужно собрать такие документы:
- заявление;
- паспорт;
- документы на квартиру;
- технические условия;
- акт списания;
- акт ввода в эксплуатацию;
- договор.
СпроситьУважаемая Валентина Ивановна, г.Майкоп !
В самом паспорте на электросчётчик таких ограничений на установку электросчётчика НЕ имеется и все подводки электроэнергии к вашей квартире зависят от планировки вашей квартиры, но вы как Собственник вашей квартиры отвечающий за сохранность и техническое состояние вашего электросчётчика заинтересованы в его установке внутри вашей квартиры.
Поэтому вероятней всего это "выдумки" вашей Управляющей компании, но они НЕ основаны на Законе !!!
Удачи вам Владимир Николаевич
г.Уфа 16.12.2013г
17:32 моск.
СпроситьВалентина Ивановна, согласно Правил устройства электроустановок ПУЭ (утв. Минэнерго СССР)
Шестое издание. Дополненное с исправлениями
Текст документа приводится по изданию М., ЗАО "Энергосервис", 2002 г.
1.5.27. Счетчики должны размещаться в легко доступных для обслуживания сухих помещениях, в достаточно свободном и не стесненном для работы месте с температурой в зимнее время не ниже 0°С.
1.5.28. Счетчики, предназначенные для учета электроэнергии, вырабатываемой генераторами электростанций, следует устанавливать в помещениях со средней температурой окружающего воздуха +15 - +25°С. При отсутствии таких помещений счетчики рекомендуется помещать в специальных шкафах, где должна поддерживаться указанная температура в течение всего года.
1.5.29. Счетчики должны устанавливаться в шкафах, камерах комплектных распределительных устройствах (КРУ, КРУН), на панелях, щитах, в нишах, на стенах, имеющих жесткую конструкцию.
Допускается крепление счетчиков на деревянных, пластмассовых или металлических щитках.
Высота от пола до коробки зажимов счетчиков должна быть в пределах 0,8-1,7 м. Допускается высота менее 0,8 м, но не менее 0,4 м.
1.5.30. В местах, где имеется опасность механических повреждений счетчиков или их загрязнения, или в местах, доступных для посторонних лиц (проходы, лестничные клетки и т.п.), для счетчиков должен предусматриваться запирающийся шкаф с окошком на уровне циферблата. Аналогичные шкафы должны устанавливаться также для совместного размещения счетчиков и трансформаторов тока при выполнении учета на стороне низшего напряжения (на вводе у потребителей).
Кроме того, в п.1.7 Постановления Госстроя России №170 от 27.09.2003 года нет никакого указания на то, что перенос и установка индивидуальных счетчиков электроэнергии относится к переустройству или перепланировке жилого помещения.