Согласно СП 6.13130.2013 п.4.10 Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты.
Однако в ГОСТ Р 51732-2001 согласно п.6.2.30 боковые стенки предназначены для локализации установленной в ней аппаратуры.
Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?
Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?
Да,Вы правильно расуждаете Можно поступить подобным образом