Необходимость боковых стенок для противопожарной защиты панелей ППУ и АВР в соответствии с СП 6.13130.2013 п.4.10, а роль боковых стенок в локализации аппаратуры согласно ГОСТ Р 517

• г. Екатеринбург

Согласно СП 6.13130.2013 п.4.10 Панели ППУ и АВР должны иметь боковые стенки для противопожарной защиты.

Однако в ГОСТ Р 51732-2001 согласно п.6.2.30 боковые стенки предназначены для локализации установленной в ней аппаратуры.

Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Значит ли это, что при размещении панели ППУ в составе ГРЩ достаточно будет выполнить боковые стенки данной панели из текстолита, при условии, что ГРЩ будет иметь наружные боковые стенки из металла?

Да,Вы правильно расуждаете Можно поступить подобным образом