Вопрос о возможности одновременного осуществления огнезащитной обработки и проведения испытаний качества деревянных конструкций
Вопрос из области пожарной безопасности: организация имеет лицензию МЧС России на на производство работ по монтажу, техническому обслуживанию и ремонту средств обеспечения пожарной безопасности зданий и сооружений, на выполнение работ по огнезащите материалов, изделий и конструкций. Имеет ли организация право одновременно осуществлять работы по огнезащитной обработке деревянных конструкций и проводить испытания по контролю качества огнезащитной обработки деревянных конструкций на одном и том же объекте? Требуется ли дополнительная аккредитация организации как испытательная пожарная лаборатория или наличие указанной выше лицензии достаточно для проведения испытаний по контролю за качеством выполненных работ по огнезащитной обработке деревянных конструкций?
Нигде в законодательстве не прописано о том, что вы обязаны подтверждать качество выполненных работ в лаборатории. Поэтому это желание лично заказчика. в зависимости от того, что вы покрываете и зачем, возникают требования. если вы покрыли деревянные чердачные перекрытия, деревянные балки для увеличения степени огнестойкости или это были металлоконструкции, то определять после нанесения состава на конструкции степень их огнестойкости не нужно, так как завод изготовитель состава прописывает какой толщины должен быть слой или какое количество жидкости должно приходится на поверхность для придания материалу необходимую огнестойкость. а вот если вы покрываете горючие элементы на путях эвакуации для придания класса КМ 2 или КМ 3, то доказать что этот класс появился после обработки нельзя в простых условиях, так как класс КМ это и воспламеняемость и токсичность и т.д. огнезащитой вы придадите снижение воспламеняемости но не уйдете от, например, токсичности материала при горении. поэтому в случае предложений обработки материалов огнезащитным составом для увеличения класса КМ, лучше материал заменить на соответствующий, так как вы просто выкинете деньги на проведение испытаний материала в ИПЛ МЧС и вам напишут что класс не достигнуть. по крайне мере в 95 процентах. будете счастливчиком если попадете в те недостающие 5 процентов. удачи
СпроситьСпасибо за полностью раскрытый ответ на вопрос.
А можно так же уточнить дополнительно информацию, организации, независимо от формы собственности, должны не реже 1 раз год проверять качество огнезащиты чердачных помещений. В данном случае необходимо привлечение только аккредитованнной лаборатории или так же возможно выполнить контроль за счет действующей лицензии МЧС и рекомендованного прибора ВНИИПО (ПМП-01). И это при условии, к примеру, что сами работы по огнезащитной обработке производились два года назад другой организацией, к которой мы никакого отношения не имеем?
СпроситьДеревянные конструкции и чердачные помещения должны обрабатываться после истечения срока действия огнезащитной обработки (срок действия огнезащитной обработки указывается в акте приемки работ по огнезащите, составляемом подрядной организацией, имеющей лицензию МЧС России на данный вид работ). Либо, если при очередной проверке состояния огнезащитной обработки (пропитки) (не реже одного раза в год), проводимой организацией, имеющей лицензию МЧС России на данный вид работ, будет установлено, что огнезащитная обработка потеряла защитные свойства.
Спросить