Требуется замена энергонезависимого котла ПРОТЕРМ-20 в частном доме - демонтаж, присоединение электромагнитного клапана и газоанализатора
При регистрации замены энергонезависимого котла ПРОТЕРМ-20.установленого 8 лет назад заставляют произвести демонтаж котла и присоединение к нему электромагнитного клапана в комплекте с газоанализатором. Дом частный. Котел мощностью 17 кВт. установлен в отдельно стоящем помещении (топочная)
Здравствуйте!
Обоснованно требуют:
п.7.2. СНиП 42-01-2002
7.2 Помещения зданий всех назначений (кроме жилых квартир), где устанавливается газоиспользующее оборудование, работающее в автоматическом режиме без постоянного присутствия обслуживающего персонала, следует оснащать системами контроля загазованности с автоматическим отключением подачи газа и выводом сигнала о загазованности на диспетчерский пункт или в помещение с постоянным присутствием персонала, если другие требования не регламентированы соответствующими строительными нормами и правилами.Системы контроля загазованности помещений с автоматическим отключением подачи газа в жилых зданиях следует предусматривать при установке отопительного оборудования:
независимо от места установки - мощностью свыше 60 кВт;
в подвальных, цокольных этажах и в пристройке к зданию - независимо от тепловой мощности.
Еще более подробно расписано в разделе 5.9. Правил безопасности в газовом хозяйстве ПБ-12-529-03.
Спросить