Настаиваем на строительстве изолированной ВЛ-10 кВ - аргументы и ссылки на нормативные документы
398₽ VIP
ФСК выдало технические условия на пересечения из ВЛ-220 кВ посредством строительства кабельной вставки. Мы настаиваем на строительстве ВЛ-10 кВ изоированным проволом. Какие аргументы и ссылки на нормативные документы мы можем привести?
Это зависит от того какая Вам нужна мощность и для каких целей просите выдать ТУ,
Согласно п. 1 статьи 26 ФЗ от N 35-ФЗ "Об электроэнергетике" технологическое присоединение к объектам электросетевого хозяйства энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии осуществляется на основании договора об осуществлении технологического присоединения к объектам электросетевого хозяйства, заключаемого между сетевой организацией и обратившимся к ней лицом. Указанный договор является публичным.
Технологическое присоединение (далее - ТП) осуществляется в порядке, установленном Правилами технологического присоединения энергопринимающих устройств потребителей электрической энергии, объектов по производству электрической энергии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим сетям, утвержденными постановлением Правительства РФ N 861.
Можно оспорить их действия. Но надо изучить основания, а для этого нужно смотреть Ваши документы и цели.
Согласно пункту 3 Правил ТП сетевая организация обязана выполнить в отношении любого обратившегося к ней лица мероприятия по технологическому присоединению при условии соблюдения Правил ТП и наличия технической возможности ТП.
СпроситьНадо смотреть Вашу мощность.
Можете оспорить, написать возражения сначала в сетевую компанию. Настаивайте на на строительстве ВЛ-10 кВ изолированным проводом. В данном случае это вопрос скорее технической возможности. Если не получится решить вопрос - подать иск в суд.
Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 13.08.2018) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы...II. Порядок заключения и исполнения договора.
СпроситьВЛИ — воздушные линии с изолированными проводами. Применяются СИП-1, СИП-2, СИП-4.Ваш вопрос в большей степени технический чем юридический, поэтому навряд ли найдутся юристы способные аргументировать почему должна быть ВЛИ именно 10 кв. Просто же ссылка на Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 N 861 (ред. от 13.08.2018) "Об утверждении Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче электрической энергии и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам по оперативно-диспетчерскому управлению в электроэнергетике и оказания этих услуг, Правил недискриминационного доступа к услугам администратора торговой системы. Или на Федеральный закон "Об электроэнергетике" от 26.03.2003 N 35-ФЗ (последняя редакция) Вам ничего не дадут
Спросить