Поставил буржуйку в гараж, вывел трубу как надо. Председатель говорит не положено, убирайте. Что делать?
Поставил буржуйку в гараж, вывел трубу как надо. Председатель говорит не положено, убирайте. Что делать?
Добрый вечер!
Гаражно-строительный кооператив относится к категории стоянок автомобилей и в соответствии со СНиП 21-02-99 подлежит категорированию по СП 12.13130.2009 не зависимо от форм собственности.
В то же время пункт 6.11.11 СП 4.13130.2013 гласит, что если для помещения, в котором хранятся автомобили, отсутствуют расчеты, то их относят:
к категории В 1 - помещения для хранения легковых транспортных средств, кроме ТС с двигателями, работающими на газе;
к категории В - здания автостоянок легковых транспортных средств.
Таким образом, в Вашем случае помещение относится к категории В и устанавливать непосредственно в нем печь-буржуйку нельзя.
Установить печь можно, если предусмотреть топочную с отдельным входом и приобрести отопительное устройство, в паспорте которого указаны допустимые для использования категории пожарной опасности помещений.
Тут в данном случае играет роль человеческий фактор, так как если начать проверку гаражей через один будет стоять что-то запрещенное. Договаривайтесь с председателем!