Определение числа машинистов холодильных установок для рыбоперерабатывающего предприятия с мощностью более 1200 кВт
199₽ VIP

• г. Южно-Сахалинск

Сколько человек с должностью машинист холодильных установок должно быть в штатном расписании рыбоперерабатывающего предприятия, если холодильных мощностей в сумме более 1200 кило ватт?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Здравствуйте, Дмитрий Николаевич! От мощности холодильных установок это не зависит. А данный вопрос регламентируется локальным нормативным правовым актом, регламентирующим нормы трудового права (ст.8 Трудового кодекса РФ), а именно штатным расписанием, составляемым в соответствии с потребностями предприятия. Так что вопрос к руководству работодателя. Универсального рецепта здесь нет.

Спросить
Это лучший ответ

Здравствуйте, Дмитрий Николаевич!

Ответ Садыкова неверен.

Как раз зависит от мощности. И от того укомплектована установка приборами автоматики или нет.

Нормативы установлены следующим документом - "Нормативы численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР). Таблица 1

Если полнстью укомплектована приборами автоматики, то 2, 2 чел. при такой мощности.

Если не полностью, то 2,7 чел.

Спросить

Уже отвечал ранее.

Нормативы установлены следующим документом - "Нормативы численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР). Таблица 1

Если полнстью укомплектована приборами автоматики, то 2, 2 чел. при такой мощности.

Если не полностью, то 2,7 чел.

Спросить
Это лучший ответ

Дмитрий Николаевич, здравствуйте!

1. Если у вас в организации организационно-правовая форма ООО, то количество устанавливает руководство на свое усмотрение.

2. Однако, если производство не ООО - то согласно "Нормативов численности рабочих холодильных установок" (утв. ЦБНТ Госкомтруда СССР), которые до сих пор действуют в связи с отсутствием более нового акта имеется формула расчета и нормативы:

Нормативы численности машинистов холодильных установок

───────┬─────────────┬───────────┬──────────────┬──────────────────────────────────────────────────────────────────

N │Холодопроиз-│Холодильный│Конструктивные│ Нормативы численности

группы│водительность│ агент │ особенности │ на один компрессор, чел.

│компрессора, │ │ компрессоров ├─────────────────────────────────────────┬────────────────────────

│кВт │ │ │ для холодильной машины, │ для холодильной

│ │ │ │ смонтированной в виде │машины, смонтированной

│ │ │ │ отдельных агрегатов │ в виде моноблока

│ │ │ ├─────────────────────────────┬───────────┼───────────┬────────────

│ │ │ │не работает в автоматическом │работает │не работает│работает в

│ │ │ │ режиме │в автомати-│в автомати-│автомати-│ │ │ ├──────────────┬──────────────┤ческом │ческом │ческом

│ │ │ │ не полностью │укомплектована│режиме │режиме │режиме

│ │ │ │укомплектована│ приборами │ │ │

│ │ │ │ приборами │ автоматики │ │ │

│ │ │ │ автоматики │ │ │ │

───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

1 │ 35 - 100 │ Аммиак │Сальниковые │ 1,20 │ 0,90 │ 0,38 │ 0,80 │ 0,36

│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ Фреон │Сальниковые │ 1,06 │ 0,85 │ 0,35 │ 0,80 │ 0,30

│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ │Бессальниковые│ 0,98 │ 0,78 │ 0,33 │ 0,70 │ 0,31

───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

2 │ 115 - 250 │ Аммиак │Сальниковые │ 1,70 │ 1,20 │ 0,57 │ 1,15 │ 0,52

│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ Фреон │Сальниковые │ 1,50 │ 1,15 │ 0,55 │ 1,10 │ 0,52

───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

3 │ 350 - 500 │ Аммиак │Поршневые │ 2,00 │ 1,55 │ 0,80 │ - │ -

│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ │Винтовые │ 1,45 │ 1,15 │ 0,55 │ 1,10 │ 0,51

│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ Фреон │Поршневые │ 1,80 │ 1,50 │ 0,75 │ - │ -

│ │ ├──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ │Винтовые │ 1,32 │ 1,05 │ 0,50 │ 1,00 │ 0,47

───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

4 │ 600 - 1400 │ Аммиак │Поршневые │ 2,75 │ 2,20 │ - │ - │ -

───────┼─────────────┼───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

5 │ Свыше 1500 │ Аммиак │Центробежные │ 2,45 │ 1,90 │ - │ - │ -

│ ├───────────┼──────────────┼──────────────┼──────────────┼───────────┼───────────┼────────────

│ │ Фреон │Центробежные │ 2,30 │ 1,80 │ - │ 1,75 │ -

───────┴─────────────┴───────────┴──────────────┴──────────────┴──────────────┴───────────┴───────────┴────────────

Примечания: 1. Численность машинистов определяется для одного компрессорного цеха, включая примыкающий к нему аппаратный цех (выносное оборудование - испарители, конденсаторы, морозильные и холодильные камеры). При наличии на предприятии нескольких компрессорных цехов численность машинистов рассчитывается для каждого цеха отдельно.

2. Для двухступенчатых агрегатов, состоящих из двух автономных компрессорных агрегатов, нормативы численности машинистов определяются как сумма нормативов на каждый компрессорный агрегат, умноженная на коэффициент 0,75.

3. Для двухступенчатых (в одном корпусе) компрессоров нормативы численности увеличиваются в 1,3 раза по сравнению с нормативами для базового одноступенчатого компрессора.

Таким образом 2,75 - если нет приборов автоматики │ 2,20 - количество штатных единиц при имеющихся приборах автоматики.

С Уважением!

Спросить

Южно-Сахалинск - онлайн услуги юристов