Как расчитать потери по эл.энергии в СНТ между членами СНТ
Как расчитать потери по эл.энергии в СНТ между членами СНТ
СНТ вставлен счет на 1000 кВт. По приборам учета на участках 1 и 2 потреблено по 300 кВт, 3 участком - 200 кВт, сторожка потребила 150 кВт. Таким образом, общий размер фактически потребленной электроэнергии составляет 300+300+200+150 = 950 кВт, общий размер потерь составляет 1000-300-300-200-150=50 кВт. Эту сумму нужно распределить между всеми потребителями пропорционально фактическому потреблению: 50/950=0,0526 кВт. Таким образом, при потреблении 1 кВт электроэнергии "теряется" грубо 0,0526 кВт (на самом деле 0,0526315789473684 кВт, но для упрощения подсчетов округляем).
Исходя из полученного "тарифа" потерь на данный расчетный период, собственники участков должны компенсировать следующий объем электрической энергии (потерь):
1 и 2 участки по 300*0,0526=15,78 кВт
3 участок 200*0,0526=10,52 кВт
СНТ (из членских взносов) 150*0,05=7,89 кВт
Проверяем: 15,78+15,78+10,52+7,89=49,97 кВт. Разница в 0,03 кВт возникла за счет погрешности при округлении. В случае с реальными объемами потребления электроэнергии в СНТ и количеством потребителей эта погрешность будет еще более несущественна.
СпроситьЗдравствуйте
Потери можно рассчитать по показаниям всех приборах учета, используя нормативные потери, применить средний показатель потерь по РФ в целом.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 61 из 47 431 Поиск Регистрация