Последствия выявленной неисправности горячего счетчика в нежилом помещении при предпринимательской деятельности ИП
398₽ VIP
Нежилое помещение, ведется предпринимательская деятельность, ИП. Во время проведения проверки была выявлена неисправность горячего счетчика воды (запотевание). Какие последствия? Спасибо за ответ!
Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 "О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя" (с изменениями и дополнениями).
Правила коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034)
3. Понятия, используемые в настоящих Правилах, означают следующее: "ввод в эксплуатацию узла учета" - процедура проверки соответствия узла учета тепловой энергии требованиям нормативных правовых актов и проектной документации, включая составление акта ввода в эксплуатацию узла учета тепловой энергии;
"водосчетчик" - измерительный прибор, предназначенный для измерения объема (массы) воды (жидкости), протекающей в трубопроводе через сечение, перпендикулярное направлению скорости потока;
"неисправность средств измерений узла учета" - состояние средств измерений, при котором узел учета не соответствует требованиям нормативных правовых актов, нормативно-технической и (или) конструкторской (проектной) документации (в том числе в связи с истечением сроков поверки средств измерений, входящих в состав узла учета, нарушением установленных пломб, а также с работой в нештатных ситуациях)
В пункте 14 этих Правил сказано также следующее:
14. Используемые приборы учета должны соответствовать требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, действующим на момент ввода приборов учета в эксплуатацию.По истечении интервала между поверками либо после выхода приборов учета из строя или их утраты, если это произошло до истечения межповерочного интервала, приборы учета, не соответствующие требованиям законодательства Российской Федерации об обеспечении единства измерений, подлежат поверке либо замене на новые приборы учета.
Исходя из вышеизложенного, само по себе запотевание счетчика не является доказательством того, что счетчик дает некорректные показания.. В таком случае только экспертиза может доказать, что запотевание счетчика является причиной некорректных показаний. В этом случае плата за горячую воду осуществляется по установленным нормативам потребления
СпроситьЗапотевание не свидетельствует о неисправности прибора учета.
В соответствии с п. 81 (12) Постановления Правительства РФ от 06.05.2011 N 354 (ред. от 29.07.2023) 81 (12) прибор учета считается вышедшим из строя в случаях:
а) неотображения приборами учета результатов измерений;
б) нарушения контрольных пломб и (или) знаков поверки;
в) механического повреждения прибора учета;
г) превышения допустимой погрешности показаний прибора учета;
д) истечения межповерочного интервала поверки приборов учета с учетом особенностей, предусмотренных пунктом 80 (1) настоящих Правил.
При выявлении неисправности прибора учёта производится доначисление платы.
Такой перерасчет производится за период, начиная с даты установления пломб или устройств, но не ранее чем с даты проведения исполнителем предыдущей проверки и не более чем за три месяца, предшествующие дате проверки прибора учета, при которой выявлено несанкционированное вмешательство в работу прибора учета. И до даты устранения такого вмешательства, исходя из объема, рассчитанного на основании нормативов потребления соответствующих коммунальных услуг с применением повышающего коэффициента 10.
СпроситьНикаких последствий для расчетов за горячую воду не последует, если отсутствуют признаки выхода из строя узла учета.
В соответствии с положениями п.75 Правил коммерческого учета тепловой энергии, теплоносителя (утв. постановлением Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034) узел учета считается вышедшим из строя в следующих случаях:
а) отсутствие результатов измерений;
б) несанкционированное вмешательство в работу узла учета;
в) нарушение установленных пломб на средствах измерений и устройствах, входящих в состав узла учета, а также повреждение линий электрических связей;
г) механическое повреждение средств измерений и устройств, входящих в состав узла учета;
д) наличие врезок в трубопроводы, не предусмотренных проектом узла учета;
е) истечение срока поверки любого из приборов (датчиков);
ж) работа с превышением нормированных пределов в течение большей части расчетного периода.
Поэтому наличие конденсата (запотевание) узла учета может считаться признаком выхода узла учета из строя только в том случае, если оно является следствием механического повреждения средств измерений и устройств, входящих в узел учета.
В этом случае коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя допускается определять расчетным путем (пп. "б" п.31 тех же Правил).
Если механического повреждения не установлено, владелец узла учета обязан только устранить неисправность (п.74 Правил).
СпроситьЗдравствуйте, Андрей! Прибор учета в этом случае подлежит замене. Если нежилое помещение в МКД, то на основании Постановления Правительства РФ от 6 мая 2011 г. N 354 "О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов", т.к. текущие его показания не отражают реального потребления, а собственнику помещения могут вменить безучетное потребление и потребовать оплатить.
СпроситьДа последствий собственно говоря никаких, но если прибор учета неисправен, просто будете платить по нормативу, пока не установите другой счетчик, здесь всё доволно просто. Имеете право подать затем на перерасчет, как введут в работу новый прибор учета.
- см. Постановление Правительства РФ от 18 ноября 2013 г. N 1034 «О коммерческом учете тепловой энергии, теплоносителя»
СпроситьЮристы ОнЛайн: 20 из 47 431 Поиск Регистрация

Вправе ли УК на основании указываемого нами показания счетчика горячей воды сделать вывод о неисправности счетчика?
Правомерен ли перерасчет за период неисправности счетчика горячей воды, если показания были сданы в ЕИРЦ?
Что делать, если при поверке счетчика горячей воды выявлена его неисправность и рекомендована замена
Вопрос законности начисления платы за услуги отопления по нормативам при неисправности счетчика горячей воды в
У родителей выявили неисправность счетчика газа и выписали штраф в размере 40000. Правомерны ли их действия?
Контролер по газу выявил неисправность счетчика - какой штраф нас ожидает?
Акт проверки газового счетчика выявил неисправность, но замена не была сделана
Как не платить за регулярный перетоп нежилого помещения, используемого для предпринимательской деятельности. Спасибо.
Неисправности счетчиков горячей воды - как добиться перерасчета за коммунальные услуги?