Обосновать отсутствие необходимости отключения электропитанич при проведении работ в электроустановке
1396₽ VIP
указанное никак не обосновать, не видя схемы подключения и оборудования, тех задание, а это вопросы уже инженерного характера, а не юридического
в любом случае, Вы не имеете право игнорировать указание главного энергетика, даже если считаете их необоснованными
В соответствии с абзацами 2 – 5 части 2 статьи 21 ТК работник обязан:
добросовестно исполнять свои трудовые обязанности, возложенные на него трудовым договором;
соблюдать правила внутреннего трудового распорядка;
соблюдать трудовую дисциплину;
выполнять установленные нормы труда.
СпроситьВопрос по правилам работы в электроустановках, на основании соответствующих нормативных документов.
Что размещено в электроустанрвке и какие работы необходимо выполнить указано.
Ответ не продуман.
СпроситьВопрос технических нюансов касается и их применения и в ширь и в глубь, а не нормативного регулирования
СпроситьКонкретно здесь вся необходима информация указана.
Если нужно уточнение вы можете задать вопрос.
Ситуация в целом рядовая, есть помещение электроустановки (ряд шкафов с автоматами и прочими соединениями, и шкаф серверный с ит-оборудованием. Необходимо провести работы в шкафу с ит оборудованием, но требуют полного отключения электропитания в этом шкафу.
СпроситьПУЭ, п. 1.7.73: Работы в электроустановках напряжением до 1000 В, которые не требуют отключения оборудования, могут выполняться без снятия напряжения, если соблюдаются меры безопасности, такие как использование средств индивидуальной защиты и инструментов с изолированными рукоятками.
ПУЭ, п. 1.7.74: Работы на оборудовании, подключенном к источникам бесперебойного питания (ИБП), могут выполняться без отключения, если ИБП обеспечивает защиту от поражения электрическим током.
ПОТЭУ, п. 4.1: Работы в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться без снятия напряжения, если выполняются требования по обеспечению безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты.
ПОТЭУ, п. 4.2: Работы на оборудовании, подключенном к ИБП, могут выполняться без отключения, если ИБП обеспечивает защиту от поражения электрическим током.
ПТЭЭП, п. 2.2.5: Работы в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться без снятия напряжения, если выполняются требования по обеспечению безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты.
ПТЭЭП, п. 2.2.6: Работы на оборудовании, подключенном к ИБП, могут выполняться без отключения, если ИБП обеспечивает защиту от поражения электрическим током.
Если серверный шкаф не содержит открытых токоведущих частей и если работы выполняются с соблюдением всех мер безопасности, то обесточивание всего оборудования в шкафу не требуется.
СпроситьСерверный шкаф не является электрической установкой, поскольку он не предназначен для распределения электроэнергии и не содержит открытых токоведущих частей. Он служит исключительно для размещения оборудования.
В соответствии с ПУЭ, пункт 1.7.73: "Работы в электроустановках напряжением до 1000 В, которые не требуют отключения оборудования, могут выполняться без снятия напряжения, если соблюдаются меры безопасности". Важным здесь является отсутствие открытых токоведущих частей.
Оптические патч-корды и оптические кроссы являются пассивным оборудованием и не содержат напряжения. Таким образом, их замена не требует отключения.
Сетевое и серверное оборудование подключено через заводские кабели и не имеет открытых токоведущих частей, что подтверждает возможность выполнения работ с соблюдением правил безопасности.
Согласно ПУЭ, пункт 1.7.74 и ПОТЭУ, пункт 4.2, работы на оборудовании, подключенном к источникам бесперебойного питания (ИБП), могут выполняться без отключения при условии, что ИБП обеспечивает защиту от поражения электрическим током. Если ИБП исправен и работает согласно своим техническим характеристикам, извлечение и замена АКБ также возможны без обесточивания.
ПОТЭУ, п. 4.1 и ПТЭЭП, п. 2.2.5 указывают, что работы в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться без снятия напряжения при соблюдении требований безопасности, включая использование средств индивидуальной защиты. Учитывая, что при проведении работ соблюдаются все необходимые меры безопасности, обесточивание оборудования является избыточным.
В соответствии с вышеуказанными пунктами нормativно-правовых актов, а также с учетом характеристик размещаемого оборудования, можно сделать вывод, что:
- При отсутствии открытых токоведущих частей в серверном шкафу и наличии устойчивой защиты от поражения электрическим током, обесточивание всего оборудования для проведения работ по замене оптического и LAN патч-кордов, а также АКБ в ИБП не требуется.
- Все работы могут быть выполнены с соблюдением установленных мер безопасности и использования соответствующих средств защиты.
СпроситьПомещение серверной, включая вводное устройство, групповую сеть, электроустановочные изделия, а также размещенное в нем оборудование, является электроустановкой серверной и частью электроустановки здания.
При этом для проведения работ в шкафу с ИТ-оборудованием и отключения электропитания необходимо соблюдать правила электробезопасности.
По правилам устройства электроустановок (ПУЭ), такое отключение необходимо для защиты от поражения электрическим током при косвенном прикосновении.
Согласно ПУЭ, предельно допустимое время автоматического отключения питания потребителей при напряжении 220 В не должно превышать 0,4 секунды.
По общей технике безопасности при проведении указанных работ необходимо обесточить все оборудование в серверном шкафу, включая ибп.
При этом данный вопрос к юристам не имеет никакого отношения, это больше технический вопрос.
Так что, сам вопрос вообще не по адресу. Здесь инженеров по электроустановкам нет.
Есть правила работ, техника безопасности, как безопасность труда. Вот их следует соблюдать. Иначе Вы будете нести ответственность за причинение возможного вреда здоровью специалистам при проведении работ.
- см. Приказ Минэнерго России от 12.08.2022 № 811 «Об утверждении Правил технической эксплуатации электроустановок потребителей электрической энергии», Приказ Минэнерго РФ от 08.07.2002 N 204 «Об утверждении глав Правил устройства электроустановок»
СпроситьУважаемый Артем, здравствуйте!
_____
Работы по замене оптического и LAN патч-кордов, а также замене АКБ в ИБП с поддержкой горячей замены могут быть выполнены без обесточивания оборудования в серверном шкафу. Это обусловлено отсутствием необходимости вмешательства в электрические цепи, отсутствием открытых токоведущих частей и наличием технической возможности безопасного выполнения работ. Требование полного обесточивания оборудования в данном случае является избыточным и не соответствует нормативным документам.
______
В соответствии с определением электроустановки, приведенным в п. 3.45 ГОСТ 12.1.019-2009 "Система стандартов безопасности труда. Электробезопасность. Общие требования и номенклатура видов защиты",
электроустановка – это совокупность машин, аппаратов, линий и вспомогательного оборудования, предназначенных для производства, преобразования, передачи, распределения и потребления электрической энергии.
Серверный шкаф, как конструктив, не выполняет функций распределения электроэнергии, а является лишь местом размещения оборудования. Таким образом, он не подпадает под определение электроустановки.
______
В соответствии с ГОСТ Р 50571.16-2019 (МЭК 60364-5-56:2009),
системы электроснабжения, обеспечивающие работу критически важного оборудования, должны быть спроектированы и эксплуатироваться таким образом, чтобы минимизировать перерывы в электроснабжении.
Отключение питания серверного оборудования для выполнения работ, которые не требуют вмешательства в электрические цепи, противоречит данному требованию.
_____
В серверном шкафу отсутствуют открытые токоведущие части, что исключает риск поражения электрическим током при выполнении указанных работ. Это соответствует требованиям п. 8.6 ПОТЭУ (Приказ Минтруда России от 15.12.2020 N 903н (ред. от 29.04.2022) "Об утверждении Правил по охране труда при эксплуатации электроустановок" (Зарегистрировано в Минюсте России 30.12.2020 N 61957)
где указано, что работы в электроустановках напряжением до 1000 В могут выполняться при условии ограждения токоведущих частей или их недоступности.
______
ИБП с функцией горячей замены аккумуляторов конструктивно предназначен для безопасной замены АКБ без отключения питания подключенного оборудования. Это подтверждается технической документацией на ИБП.
В соответствии с п. 4.2 ПОТЭУ, работы должны выполняться в рамках утвержденного задания, и при наличии технической возможности безопасного выполнения работ без обесточивания оборудования, отключение не требуется.
______
Оптические патч-корды являются пассивным оборудованием, не содержащим электрического напряжения, так как передача данных осуществляется с помощью световых сигналов. Замена LAN патч-кордов также не требует вмешательства в электрические цепи, так как они подключаются к оборудованию через разъемы, не имеющие открытых токоведущих частей.
Согласно п. 4.1 ПОТЭУ, работы в электроустановках должны проводиться с учетом условий безопасного выполнения. Однако в данном случае работы с патч-кордами не связаны с воздействием электрического тока, а значит, не требуют обесточивания оборудования.