Спор о заборе - совладелец обратился в суд, но жалобы жильца оказались обоснованными
₽ VIP
Совладелец обратился с иском в суд, что я не разрешаю ему поставить сплошной забор с бетонным основанием глубиной заложения 90 см (!) по линии раздела земельных участков. Но дело в том, что при этом 1)затенятся мои окна, выходящие на север; 2)виноградник, находящийся в полуметре от линии раздела, а также др. деревья и посадки, засохнут; 3)проход между моей теплицей (оформленной в БТИ как строение) и забором составит 30 см; 4)не сможет ко мне заехать пожарная машина, т.к. ворота находятся у совладельца, а у меня калитка; 5)мировым соглашением мы обязались не чинить друг другу препятствий в пользовании водо-и канализ-люками (водопроводный люк останется у совладельца). Есть ли нормы установки заборов внутри городского домовладения между совладельцами?
Владимир! Вы не указали категорию земельного участка, но нижеприводимый перечень СНиП-ов применителен ко всем земельным участкам. Из Закона единственное, на что Вы можете ссылаться в суде - это ст. 263 ГК РФ, в ее развитие есть целая глава в ЗК РФ. Суд вряд ли запретит установку забора по границе участков совладения, но добиться установку "рабицы" вполне возможно. Также в свою защиту Вы можете потребовать проведения землеустроительной экспертизы. Теперь закон:
СТРОИТЕЛЬНЫЕ НОРМЫ И ПРАВИЛА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ.
PLANING AND OCCUPATION
OF TERRITORIES OF GARDENING UNIONS OF CITIZENS, BUILDINGS AND ERECTIONS.
Дата введения 1998.01.01
1. ОБЛАСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ
1.1. Настоящие нормы и правила распространяются на проектирование застройки территорий садоводческих объединений граждан (далее садоводческое объединение), зданий и сооружений.
2. НОРМАТИВНЫЕ ССЫЛКИ
2.1. Настоящие нормы и правила составлены с учетом требований следующих нормативных документов:
СНиП 2.04.05-91* — Отопление, вентиляция и кондиционирование;
СНиП 2.05.13-90 — Нефтепродуктопроводы, прокладываемые на территории городов и других населенных пунктов;
СНиП 2.07.01-89* — Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений;
СНиП 2.08.01-89* — Жилые здания;
СНиП 2.04.08-87* — Газоснабжение;
СНиП 3.05.04-85* — Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации;
СНиП 2.04.01-85* — Внутренний водопровод и канализация зданий;
СНиП 2.04.03-85 — Канализация. Наружные сети и сооружения;
СНиП 2.04.02-84* — Водоснабжение. Наружные сети и сооружения;
СНиП II-3-79* — Строительная теплотехника;
ВСН 59-88 — Электрооборудование жилых и общественных зданий. Нормы проектирования;
НПБ 106-95 — Индивидуальные жилые дома. Противопожарные требования;
ПУЭ — Правила устройства электроустановок:
СанПиН 2.1.4.027-95—Санитарные правила и нормы "Зоны санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения".
РД 34.21.122-87 — Руководящий документ. Инструкция по устройству молниезащиты зданий и сооружений;
Положение о порядке проектирования и эксплуатации зон санитарной охраны источников водоснабжения и водопроводов хозяйственно-питьевого назначения — № 2640-82.
6. ПЛАНИРОВКА И ЗАСТРОЙКА
САДОВЫХ УЧАСТКОВ
6.1. Площадь индивидуального садового участка принимается не менее 0,06 га.
6.2. Индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены. Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые. Допускается по решению общего собрания членов садоводческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
6.3. На садовом участке следует предусматривать устройство компостной площадки, ямы или ящика, а при отсутствии канализации — и уборной.
6.4. На садовом участке допускается возводить садовый дом сезонного, временного или круглогодичного пользования, хозяйственные постройки и сооружения, в том числе — постройки для содержания мелкого скота и птицы, теплицы и другие сооружения утепленного грунта, навес или гараж для автомобиля. Строительство указанных объектов должно осуществляться по соответствующим проектам.
6.5. Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в пределах одного садового участка не нормируются.
Противопожарные расстояния между строениями и сооружениями, расположенными на соседних земельных участках, в зависимости от материала несущих и ограждающих конструкций должны быть не менее указанных в табл. 2.
Допускается группировать и блокировать строения и сооружения на двух соседних участках при однорядной застройке и на четырех соседних участках при двухрядной застройке. При этом противопожарные расстояния между строениями и сооружениями в каждой группе не нормируются, а минимальные расстояния между крайними строениями и сооружениями групп принимаются по табл. 2.
Таблица 2
Минимальные противопожарные расстояния между строениями
и группами строений на садовых участках
Материал несущих и ограждающих конструкций строения
Расстояния, м, при материале несущих и ограждающих конструкций строения
А
Б
В
А
Камень, бетон, железобетон и другие негорючие материалы.
6
8
10
Б
То же с деревянными перекрытиями и покрытиями, защищенными негорю-чими и трудногорючими материа-лами.
8
8
10
В
Древесина, каркасные ограждающие конструкции из негорючих, трудно-горючих и горючих материалов.
10
10
15
6.6. Садовый дом должен отстоять от красной линии улиц не менее чем на 5м, от красной линии проездов не менее чем на 3 м. При этом между садовыми домами, расположенными на противоположных сторонах проезда, должны быть учтены противопожарные расстояния, указанные в табл.2. Расстояние от хозяйственных построек до красных линий улиц и проездов должно быть не менее 5 м.
6.7. Минимальные расстояния до границы соседнего садового участка по санитарно-бытовым условиям должны быть: от садового дома —3 м, от постройки для содержания мелкого скота и птицы —4 м, от других построек — 1 м, от стволов высокорослых деревьев — 4 м, среднерослых — 2 м, кустарника — 1 м.
6.8. Минимальные расстояния между постройками по санитарно-бытовым условиям должны быть:
от садового дома и погреба до уборной — 12 м, до душа, бани и сауны — 8 м:
от колодца до уборной и компостного устройства —8 м, до постройки для содержания мелкого скота и птицы, душа, бани, сауны — 12 м,
от погреба до компостного устройства и постройки для содержания мелкого скота и птицы — 7 м.
Указанные расстояния должны соблюдаться как между постройками на одном участке, так и между постройками, расположенными на смежных участках.
6.9. Допускается примыкание хозяйственных построек к садовому дому. При этом помещения для мелкого скота и птицы должны иметь изолированный наружный вход, расположенный не ближе 7 м от входа в садовый дом.
Возможна организация внутренней связи хозяйственной постройки и садового дома при соблюдении санитарно-гигиенических требований.
6.10. Гаражи для автомобилей могут быть отдельно стоящими, встроенными или пристроенными к садовому дому и хозяйственным постройкам.
Валерий Наумов
СпроситьУважаемый Владимир, г.Ростов-на-Дону!
Согласно Выписки из СН и П 30-02-97
ПЛАНИРОВКА и ЗАСТРОЙКА ТЕРРИТОРИЙ САДОВОДЧЕСКИХ ОБЪЕДИНЕНИЙ ГРАЖДАН, ЗДАНИЯ И СООРУЖЕНИЯ
6.2. Индивидуальные садовые участки, как правило, должны быть огорожены.
Ограждения с целью минимального затенения территории соседних участков должны быть сетчатые или решетчатые.
Допускается по решению общего собрания членов садоводческого объединения устройство глухих ограждений со стороны улиц и проездов.
Таким образом исходя из выше изложенного имеются законные основания утверждать, что вероятней всего суд откажет в иске вашему соседу на установку сплошного забора между вашими участками.
Что касается глухих заборов со стороны улиц и проездов, то данный вопрос в дачных кооперативах может быть разрешён Общим собранием членов садоводческого объединения.
Кроме того, нормы размещения жилых и нежилых строений внутри земельных участков граждан, а также заборов внутри городских поселений регулируются Градостроительным кодексом РФ.
Желаю вам удачи в отстаивании своих гражданских прав Владимир Николаевич
г.Уфа 12 января 2011г
00:45 уф.вр.(22:45 моск.)
СпроситьУважаемый Владимир, г.Ростов-на-Дону!
С учётом вашего уточнения, что ваш земельный участок относится к землям поселений, вам следует руководствоваться Градостроительным кодексом РФ при определении размещения строений на вашем и соседнем земельном участках.
Но в любом случае сплошной забор между соседними участками ставить - НЕЛЬЗЯ !!!
С уважением Владимир Николаевич
г.Уфа 12 января 2011г
01:47 уф.вр.(23:47 моск.)
СпроситьЮристы ОнЛайн: 113 из 47 429 Поиск Регистрация