Каком случае надо убрать металлический шкаф из коридора с выходом на пожарную лестницу - опыт жителей
597₽ VIP
Общий коридор на 4 кв. С одой стороны выход на пожарную лестницу с другой дверь тамбура и от двери до конца прохода есть свободное место. Дина 2.40 ширина 1.30, В угол был установлен металлический шкаф размером дл 85 см, ш 50 см. Он никому не мешает, пож. выход в другой стороне, соседи не против, коммуникации в том углу нет. Пожарный сказал убрать и прислал предписание. Что делать?
Ответ отключен модератором
Проходим общего доступа должен быть определённый проход, то есть его ширина.
Однако, если всем быть в отказе, что шкаф не устанавливали, то не будет виновного кто нарушил требования безопасности, тем самым, инспектор не сможет привлечь к ответственности в виду отсутствия состава правонарушения, статья 24.5 КоАП.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей!
Предписание надо обжаловать в судебном порядке.
Пока оно есть - оно считается действующим и его надо выполнять.
Поэтому выход только один.
Суд также может приостановить действие оспариваемого предписания по заявлению (ст. 223 КАС РФ).
СпроситьЗдравствуйте Уважаемый Сергей!
У Вас не много вариантов, а именно, либо исполнить предписание путем переноса металлического шкафа в другое место, при этом согласовать с соседями и желательно иметь на руках решение общего собрания собственников жилья, либо второй вариант оспорить предписания путем подачи административного искового заявления в суд в силу Ст. 223 КАС РФ.
По административным делам об оспаривании решений, действий органа, организации, лица, наделенных государственными или иными публичными полномочиями, суд в порядке, предусмотренном главой 7 настоящего Кодекса, вправе приостановить действие оспариваемого решения в части, относящейся к административному истцу, или приостановить совершение в отношении административного истца оспариваемого действия.
Всего Вам наилучшего!
СпроситьПодпунктом "ж" пункта 16 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. постановлением Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. N 1479) на объектах защиты запрещается размещать мебель, оборудование и другие предметы на путях эвакуации, у дверей эвакуационных выходов, люков на балконах и лоджиях, в переходах между секциями и местах выходов на наружные эвакуационные лестницы, кровлю, покрытие, а также демонтировать межбалконные лестницы, заваривать люки на балконах и лоджиях квартир.
Из вашего описания трудно понять, где именно расположен шкаф, и попадает ли он на путь эвакуации.
Ясно только, что он расположен в месте выхода на эвакуационную лестницу, поскольку к такому выходу относится весь коридор.
.
Кроме того, пунктом 4.3.3 СП 1.13130.2020 "Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (утв. приказом МЧС РФ от 19.03.2020 N 194) предусмотрено, что ширина горизонтальных участков путей эвакуации и пандусов должна быть не менее:
1,2 м - для коридоров и иных путей эвакуации, по которым могут эвакуироваться более 50 человек;
0,7 м - для проходов к одиночным рабочим местам;
1,0 м - во всех остальных случаях.
При дверях, открывающихся из помещений в коридоры, за ширину эвакуационного пути по коридору следует принимать ширину коридора, уменьшенную:
на половину ширины дверного полотна - при одностороннем расположении дверей либо при двустороннем расположении дверей, если минимальное расстояние между любыми двумя дверями противоположных сторон коридора составляет 10 м и более;
на ширину дверного полотна - при двустороннем расположении дверей.
Это требование не распространяется на поэтажные коридоры (холлы), устраиваемые в секциях зданий класса Ф 1.3 между выходом из квартиры и выходом в лестничную клетку (п.4.3.4).
Ширину тамбуров и тамбур-шлюзов, расположенных на путях эвакуации, следует принимать больше ширины дверных проемов не менее чем на 0,5 м, а глубину - более ширины дверного полотна не менее чем на 0,5 м, но не менее 1,5 м.
При выходе в тамбур или тамбур-шлюз двух и более дверей не допускается взаимное пересечение траекторий открывания этих дверей (п.4.3.11).
Размещение вами постороннего предмета в тамбуре может нарушать одно из этих предписаний.
Поэтому вам необходимо выполнить предписание или обжаловать его в суде.
СпроситьЗдравствуйте, можете оспорить предписание пожарного инспектора.
Обратитесь с жалобой к должностному лицу, которое выдало распоряжение о проверке, либо руководителю вышестоящего органа Госпожнадзора.
Напишите жалобу в произвольной форме. Укажите, с какими действиями инспектора не согласны. Приложите документы, которые подтвердят факт нарушения. У вас есть 15 дней после принятия инспектором действия, которое обжалуете, чтобы подать жалобу (п. 128 Регламента).
В жалобе укажите фамилию, имя, отчество заявителя. Напишите почтовый адрес, по которому вышестоящий орган Госпожнадзора вышлет ответ (п. 129 Регламента).
Вышестоящий орган должен рассмотреть жалобу в течение 15 рабочих дней с момента ее регистрации. Если инспектор нарушил порядок проверки, жалобу признают правомерной и удовлетворят полностью или частично. В ином случае жалобу не удовлетворят и сообщат причины решения (пп. 135–136 Регламента).
Действие обжалуемых документов нельзя приостановить на период рассмотрения жалобы. Пока не придет ответ, не устраняйте нарушения и не предпринимайте какие-либо действия на объекте защиты. Сохраните все в том виде, в котором было на момент проверки. Это поможет оспорить решение в суде, если вышестоящие органы Госпожнадзора отклонят жалобу.
[/quote]СпроситьВ суде оспаривайте отдельно предписание пожарного инспектора и постановление об административном наказании. Подайте заявление в районный суд по местонахождению Госпожнадзора, если оспариваете предписание. Дело об административном правонарушении суд будет рассматривать по местонахождению медорганизации. Жалобу на постановление подавайте в районный суд по месту рассмотрения.
Укажите в исковом заявлении, что сотрудник Госпожнадзора грубо нарушил права организации и правила проведения проверки (образец — в приложении 2). Сошлитесь на перечень нарушений, который приведен в части 2 статьи 20 Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ.[quote]
Добрый вечер, Сергей.
1)Начнем с того, что у вас имеется 2 варианта развития событий:-Это выполнение предписания-Это оспорить, точнее обжаловать данное решение через суд.
2)Изучить необходимо норму Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 "Об утверждении свода правил СП 1.13130 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" (вместе с "СП 1.13130.2020 Свод правил...")
3)Если я вас правильно понял, то данный ящик расположен в месте выхода на эвакуационную лестницу.
4)Так как размещение постороннего предмета в тамбуре может нарушать предписание, то в этом случае ничего не сделаете.
5)Сейчас провести нужно получить согласие, плюс протокол собрания и перенести его в другое место.
Ну либо через суд, как указал выше.
СпроситьЗдравствуйте, Сергей! Вы вправе потребовать сослаться на основания, по которым выписано предписание (ч.2 ст.24 Конституции РФ). Собственно в предписании это должно быть указано. Если нет, то потребуйте мотивировать.
1. В случае несогласия Вы вправе обжаловать действия должностного лица вышестоящему должностному лицу либо в районный суд в порядке, предусмотренном статьями 218-219 Кодекса административного судопроизводства РФ, через подачу административного искового заявления. Также можете подать жалобу в прокуратуру в соответствии со ст.10 Федерального закона от 17 января 1992 г. N 2202-I "О прокуратуре Российской Федерации":
1. В органах прокуратуры в соответствии с их полномочиями разрешаются заявления, жалобы и иные обращения, содержащие сведения о нарушении законов. Решение, принятое прокурором, не препятствует обращению лица за защитой своих прав в суд. Решение по жалобе на приговор, решение, определение и постановление суда может быть обжаловано только вышестоящему прокурору.2. Поступающие в органы прокуратуры заявления и жалобы, иные обращения рассматриваются в порядке и сроки, которые установлены федеральным законодательством.
3. Ответ на заявление, жалобу и иное обращение должен быть мотивированным. Если в удовлетворении заявления или жалобы отказано, заявителю должны быть разъяснены порядок обжалования принятого решения, а также право обращения в суд, если таковое предусмотрено законом.
4. Прокурор в установленном законом порядке принимает меры по привлечению к ответственности лиц, совершивших правонарушения.
5. Запрещается пересылка жалобы в орган или должностному лицу, решения либо действия которых обжалуются.
2. Нужно понимать, что в случае неисполнения предписания Вас могут привлечь по ст.19.5 КоАП РФ. Это самостоятельный состав административного правонарушения, а там уже придется обжаловать в порядке, предусмотренном ст.30.1-30.9 КоАП РФ.
3. Но чтобы не привлекли, Вам стоит либо выполнить предписание, либо в рамках административного иска (см. п.1 выше) применить меры предварительной защиты (ст.85-91, 223 КАС РФ), чтобы избежать привлечения к административной ответственности, что на время рассмотрения иска даст иммунитет от выполнения действий, указанных в предписании, т.к. его законность будет поставлена под сомнение.
СпроситьЗапрещается загромождать и захламлять проходы, лестничные площадки и марши, пожарные выходы и пути подхода к ним и т.д., и т.п.
Смысл запрета в том, что там вообще ничего не должно быть.
Поэтому можете, конечно, обжаловать, но не выгорит.
Однако, предписание надо исполнить.
СпроситьЗдраствуйте!
Согласно части 2 статьи 24 Конституции Российской Федерации органы государственной власти и органы местного самоуправления, их должностные лица обязаны обеспечить любому гражданину возможность ознакомления с документами и материалами, непосредственно затрагивающими его права и свободы, если иное не предусмотрено законом.
Я советую исполнить предписание, что бы вас не привлекли к ответственности.
КоАП РФ Статья 19.5. Невыполнение в срок законного предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осуществляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федеральными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица), органа (должностного лица), осуществляющего муниципальный контроль.
СпроситьГос инспекторы госпожнадзора выдают предписания об устранении нарушений требований пожарной безопасности.
Предписание обязательно к исполнению в срок, указанный в предписании, подконтрольными лицами.
В случае неисполнения предписания подконтрольные лица могут быть привлечены к административной ответственности по ст. 19.5. КоАП РФ (Невыполнение в срок законного предписания).
Подконтрольное лицо может обжаловать действие гос инспектора (предписание) Руководителю территориального органа контрольного (надзорного) органа (ст.36 закона от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в РФ"
или в суд, если не является предпринимателем (ст.218-220 КАС РФ)
Жалоба на предписание контрольного (надзорного) органа может быть подана в течение десяти рабочих дней с момента получения контролируемым лицом предписания.
"Положение о федеральном государственном пожарном надзоре"
(утв. Постановление Правительства РФ от 12.04.2012 N 290 "О федеральном государственном пожарном надзоре")
12. Государственные инспекторы... по пожарному надзору в рамках своей компетенции в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, имеют право: ......выдавать организациям и гражданам предписания об устранении выявленных нарушений требований пожарной безопасности.
Федеральный закон от 31.07.2020 N 248-ФЗ "О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле в Российской Федерации"СпроситьСтатья 39. Право на обжалование решений контрольных (надзорных) органов, действий (бездействия) их должностных лиц при осуществлении государственного контроля (надзора), муниципального контроля
Статья 40. Досудебный порядок подачи жалобы