Спор о пломбе на вводном автомате - кто должен составить и подписать акт об установке магнитной полоски?
199₽ VIP
Сломался вводный автомат на электроэнергию, так как на нем стояла пломба, вызвали сотрудников с энергосбыт. Компании, и приехали менять автомат и говорят затемнена магнитная полоска, значит ставили магнит, хотят приехать составить акт, ничего мы не ставили, что указать в акте? Акт должен собсвенник подписывать? Должен быть вообще акт об установке этой пленки? Законна пломба на вводном автомате?
Можете указать в акте, что вы не согласны с мнением контроллеров и что вы не имеете к этому происшествию никакого отношения. Если устанавливалась антимагнитная полоска, то об этом должен был составляться соответствующий акт. Акт собственник подписывает или уполномоченное собственником лицо.
СпроситьВ Акте указать о несогласии - сами приложили магнит. Впереди у вас судебные тяжбы. В зависимости от количества прописанных, не менее 6500 кВтч неучтенно потраченной электроэнергии. Указан регион Краснодар значит НЭСКИ это любят. В личке Тььяти...
СпроситьВ акте указать - не соглласен, прибор не отдавать - предложить вместе везти на экспертизу в Вашем пристутствии. Если их типа экспертиза покажет что-то не то, в суде оспаривать - там просить судебную экспертизу - ст. 79 ГПК РФ.
Акт подпишите с надписью о несогласии и поже указать, что прикладываете возражения..
Пломба быть должна скорее всего.
СпроситьЗдравствуйте! В Акте обязательно укажите на свое несогласие. Собственник должен подписывать акт. Да, о любом вмешательстве - установке должен быть составлен акт. Да, пломба на вводном автомате законна. Согласно Правилам устройства электроустановок
Расчетные счетчики активной электроэнергии на подстанции, принадлежащей потребителю, должны устанавливаться:1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в подстанцию потребителя в соответствии с 1.5.10 при отсутствии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении;
1) на вводе (приемном конце) линии электропередачи в подстанцию потребителя в соответствии с 1.5.10 при отсутствии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или другого потребителя на питающем напряжении;
2) на стороне высшего напряжения трансформаторов подстанции потребителя при наличии электрической связи с другой подстанцией энергосистемы или наличии другого потребителя на питающем напряжении.
Согласно п. 1.5.13.
Каждый установленный расчетный счетчик должен иметь на винтах, крепящих кожух счетчика, пломбы с клеймом госповерителя, а на зажимной крышке - пломбу энергоснабжающей организации.Спросить