Определение нормативной температуры в разных комнатах дома

• г. Бердск

Какая должна быть температура по нормативам, в угловой комнате, не угловой, на кухне, в туалете и в ванной?

Дому 1 год, мы живём на первом этаже, на сегодняшний день у нас в угловой комнате 20 градусов, не угловой 19, в зале сегодня ночью было 16 (на улице было-39), а так 17-18, на кухне 18, в туалете 17.

Заранее спасибо, Новосибирская обл. г. Бердск. Андрей.

Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

Приложение N 1

Правилам предоставления

коммунальных услуг собственникам

и пользователям помещений

в многоквартирных домах и жилых домов

"VI. Отопление*(5)

Г—————————————————T—————————————————————————T———————————————————————————¬

|15. Обеспечение |допустимое превышение|за каждый час отклонения|

|нормативной |нормативной температуры -|температуры воздуха в жилом|

|температуры |не более 4°C; |помещении суммарно в|

|воздуха*(7): |допустимое снижение|течение расчетного периода,|

|в жилых |нормативной температуры в|в котором произошло|

|помещениях - не |ночное время суток (от|указанное отклонение,|

|ниже +18°С (в |0.00 до 5.00 часов) - не|размер платы за|

|угловых комнатах |более 3°C; |коммунальную услугу за|

|- +20°С), в |снижение температуры|такой расчетный период|

|районах с |воздуха в жилом помещении|снижается на 0,15 процента|

|температурой |в дневное время (от 5.00|размера платы,|

|наиболее холодной|до 0.00 часов) не|определенного за такой|

|пятидневки |допускается |расчетный период в|

|(обеспеченностью | |соответствии с приложением|

|0,92) - -31°С и | |N 2 к Правилам, за каждый|

|ниже - в жилых | |градус отклонения|

|помещениях - не | |температуры, с учетом|

|ниже +20°С (в | |положений раздела IX Правил|

|угловых комнатах | | |

|- +22°С); в | | |

|других помещениях| | |

|- в соответствии | | |

|с требованиями | | |

|законодательства | | |

|Российской | | |

|Федерации о | | |

|техническом | | |

|регулировании | | |

|(ГОСТ Р | | |

|51617-2000) | | |

+—————————————————+—————————————————————————+———————————————————————————+

*(5) Указанные требования применяются при температуре наружного воздуха не ниже расчетной, принятой при проектировании системы отопления, при условии выполнения мероприятий по утеплению помещений (ГОСТ Р 51617-2000).

"