Можно ли проводить воздушную газовую трубу под высоковольтными линиями?

• г. Волгоград
Можно ли проводить воздушную газовую трубу под высоковольтными линиями?
Читать ответы (1)
Ответы на вопрос (1):

ПУЭ п. 2.5.281. при сближении и параллельном следовании от крайнего неотклоненного провода до любой части немагистральных нефтепровода и нефтепродуктопровода, газопровода с избыточным давлением газа 1,2 МПа и менее, водопровода, канализации (напорной и самотечной), водостока, тепловой сети составляет Не менее высоты опоры ВЛ.

Высота опоры ВЛ - около 10 м (от 8 до 11).

Охранная зона ВЛ 10 кВ с неизолированным проводом (голым)- 10м

Охранная зона ВЛ 10 кВ с изолированным проводом СИП-3 (в оболочке) - 5 м.

Поэтому никакого газопровода в охранной зоне ВЛ быть не должно.