Несоответствия с проектом при подключении газового котла - история отказа в ремонте и отключения газа
199₽ VIP
В 2015 г. мне подключили газовый котёл. При подключении не сказали о том, что имеются несоотвествие с проектом.. Каждый год проводился техосмотр. Никаких нарушений не было. А когда мне потребовался ремонт котла, обслуживающая организация отказалась это делать, предложили мне купить новый котёл и, после моей претензии, они задним числом сделали документы об отсутствии у меня, якобы, вентиляционного отверстия, указали ещё на присутствующие нарушения и просто приехали и отключили газ. Могу ли я потребовать в суде устранение этих нарушений за их счёт. В качестве нарушения указали отсутствие форточки в окне и отверстия в двери в соседнее помещение.
Установка газового котла в частном доме (одноквартирном или блокированном) регламентируется СНиП 31-02-2001
6.14 При отсутствии централизованного теплоснабжения в качестве источников тепловой энергии, работающих на газовом или жидком топливе, должны применяться автоматизированные теплогенераторы полной заводской готовности. Указанные теплогенераторы следует устанавливать в вентилируемом помещении дома в первом или цокольном этаже, в подвале или на крыше. Генераторы тепловой мощностью до 35 кВт допускается устанавливать на кухне.
Помещение, в котором расположен теплогенератор, работающий на газовом или жидком топливе, должно иметь окно площадью не менее 0,03 мСНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные на 1 мСНиП 31-02-2001 Дома жилые одноквартирные помещения.
Ввод газопровода следует осуществлять непосредственно в кухню или в помещение для размещения теплогенератора. Внутренний газопровод в доме должен отвечать требованиям, предъявляемым к газопроводам низкого давления по СНиП 42-01.
Если подрядная организация не выдержала требования проекта и СНИП, то все отмеченные недостатки она обязана устранить за свой счет.
При отказе у Вас есть право обратиться в суд.
СпроситьЗдравствуйте, Татьяна Николаевна! Смотря какой срок службы. Согласно ст.14 Закона РФ от 7 февраля 1992 г. N 2300-I "О защите прав потребителей" если в соответствии с пунктом 1 статьи 5 настоящего Закона изготовитель (исполнитель) не установил на товар (работу) срок службы, вред подлежит возмещению в случае его причинения в течение десяти лет со дня передачи товара (работы) потребителю, а если день передачи установить невозможно, с даты изготовления товара (окончания выполнения работы).
Предъявите претензию в двух экземплярах, на одном из которых (Вашем) добейтесь проставления отметки о принятии с печатью, датой, должностью, фамилией и подписью принявшего лица, а также входящим номером. А в случае отказа оставляйте один экземпляр претензии у исполнителя, на своем добейтесь, чтобы расписались 2 свидетеля с указанием своих данных, которые потом подтвердят факт вручения претензии, после чего для страховки отправляйте 3-ий экземпляр ценным письмом с уведомлением и описью вложения с проставлением почтовым работником отметки на Вашем экземпляре описи вложения.
В случае отказа подавайте исковое заявление в суд в порядке, предусмотренном статьями 131-132 ГПК РФ. В суде нужны будут доказательства в обоснование Вашей позиции (ст.55-56 ГПК РФ). Согласно части 1 статьи 56 ГПК РФ "каждая сторона должна доказать те обстоятельства, на которые она ссылается как на основания своих требований и возражений, если иное не предусмотрено федеральным законом".
СпроситьЗдравствуйте Татьяна.
Оборудование обязаны обслужить
IV. Порядок и условия исполнения договорао техническом обслуживании и ремонте внутридомового
и (или) внутриквартирного газового оборудования, права
и обязанности сторон при исполнении указанного договора
41. Заказчик вправе требовать:
а) выполнения работ (оказания услуг) по техническому обслуживанию и ремонту внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования в соответствии с договором о техническом обслуживании и ремонте внутридомового и (или) внутриквартирного газового оборудования, настоящими Правилами, иными нормативными правовыми и нормативными техническими актами
В свою очередь Вы должны привести помещение в соответствие с СНиП 31-02-2001 в котором прописаны:
№384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»;
№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»;
№261-Ф 3 «Об энергосбережении и о повышении энергоэффективности и о
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ»
А так же у Вас должны были остаться акты предыдущих проверок.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 27 из 47 431 Поиск Регистрация