Скрытый монтаж полипропиленовой трубы отопления в новостройке - какие требования к нему установлены? Ссылки на нормативные документы.
398₽ VIP
В новостройке использован скрытый монтаж полипропиленовой трубы отопления протяжённостью 80-90 см через стену под стяжку пола в двух комнатах. Есть ли строительные требования к данному виду монтажа труб отопления? Дайте ссылки.
Добрый день!
Основными нормативными документами в России являются СП, СНиП, ГОСТ: полипропиленовые трубы попадают под требования СП 40-101-96, СНиП 2.04.01-85, ГОСТ Р 52134-2003 и другие.
Основные требования ГОСТ, предъявляемые к трубам из полипропилена
ГОСТ Р 52134-2003 «Трубы напорные из термопластов … Общие технические условия» регламентирует:
1. СВОДЫ ПРАВИЛ ПО ПРОЕКТИРОВАНИЮ И СТРОИТЕЛЬСТВУ
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И МОНТАЖ ТРУБОПРОВОДОВ ИЗ ПОЛИПРОПИЛЕНА "РАНДОМ СОПОЛИМЕР" docs.cntd.ru
2. Кроме СП 40-101-96 есть дополнительная информация, собранная в одном месте
СпроситьСогласно СНиП 2.04.05-91 «Тепловая защита зданий», полипропиленовые трубы допускается прокладывать в стяжке пола при определенных условиях:
Толщина стяжки пола должна быть не менее 3 см.
Полипропиленовые трубы должны быть защищены от механических повреждений, например, уложены в гофрированные трубы или трубы с защитными слоями.
При прокладке труб под различными углами, необходимо использовать специальные крепления для фиксации труб и предотвращения их перемещения.
Необходимо учесть тепловую расширяемость полипропиленовых труб и предусмотреть компенсационные муфты для предотвращения возникновения напряжений и трещин в стяжке пола.
При необходимости прокладки труб на большие расстояния, следует использовать теплоизоляционные вставки для сокращения теплопотерь.
Укладку труб в стяжке пола следует производить на готовую подготовленную поверхность с учетом правильной геометрии и уклонов.
Также, необходимо провести герметизацию мест соединений труб и надежно закрепить все элементы системы, чтобы избежать утечек.
СпроситьЗдравствуйте, Мария!
Строительные требования к монтажу полипропиленовых труб закреплены в СП 40-101-96.
Так, согласно п. 2.6 СП 40-101-96 трубопроводы в зданиях прокладываются на подвесках, опорах и кронштейнах открыто или скрыто (внутри шахт, строительных конструкций, борозд, в каналах).
Скрытая прокладка трубопроводов необходима для обеспечения защиты пластмассовых труб от механических повреждений.
Запрещается прокладка технологических трубопроводов из PPRC в помещениях, относящихся по пожарной опасности к категориям А, Б, В (п. 2.8 СП 40-101-96).
Не допускается прокладка внутрицеховых технологических трубопроводов из пластмассовых труб через административные, бытовые и хозяйственные помещения, помещения электроустановок, щиты системы контроля и автоматики, лестничные клетки, коридоры и т.п. В местах возможного механического повреждения трубопровода следует применять только скрытую прокладку в бороздах, каналах и шахтах (п. 2.9 СП 40-101-96).
СпроситьРасстояние от стены до труб: минимальное – 35 мм, максимальное – 50 мм. Расстояние между осями труб – 80 мм. Каждый стояк крепится к стене одним хомутом, который располагается над уровнем пола на высоте 1,5-1,8 м. Это на каждом этаже. Материалы, из которых изготавливаются трубы, имеют линейное расширение, если на них действует тепловая энергия. Поэтому в перекрытиях в местах прохода стояков устанавливаются гильзы.
СпроситьЗдравствуйте. Вам в помощь: ГОСТ Р 59501-2021 Инженерные сети зданий и сооружений внутренние. Монтаж и пусковая наладка систем отопления. Правила и контроль выполнения работ. Постановление Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. N 2115 "Об утверждении Правил подключения (технологического присоединения) к системам теплоснабжения, включая правила недискриминационного доступа к услугам по подключению (технологическому присоединению) к системам теплоснабжения, Правил недискриминационного доступа к услугам по передаче тепловой энергии, теплоносителя, а также об изменении и признании утратившими силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации. Постановление Правительства РФ от 13.08.2006 N 491 (ред. от 27.03.2023) "Об утверждении Правил содержания общего имущества в многоквартирном доме и правил изменения размера платы за содержание жилого помещения в случае оказания услуг и выполнения работ по управлению, содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме ненадлежащего качества и (или) с перерывами, превышающими установленную продолжительность
СпроситьВ частности согласно СП 73.13330.2016 (СНиП 3.05.01-85) Внутренние санитарно-технические системы зданий, следует:
6 Монтажно-сборочные работы при устройстве внутренних санитарно-технических систем
Трубопроводы из полимерных материалов в местах расположения соединений, арматуры и на концевых участках должны быть закреплены на опорах или подвесках. Между металлическими частями опор (подвесок) и полимерными трубами должны находиться прокладки из такого же или более мягкого материала.
6.1.6 Неизолированные трубопроводы систем отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения не должны примыкать к поверхности строительных конструкций.
6.1.13 Системы отопления, теплоснабжения, внутреннего холодного и горячего водоснабжения, трубопроводы систем холодоснабжения и теплогенераторов по окончании их монтажа необходимо промывать водой до тех пор, пока в воде на выходе из системы не останется механических взвесей.
6.1.14 Трубопроводы в местах пересечения перекрытий, внутренних стен и перегородок должны проходить в гильзах из негорючих материалов таким образом, чтобы оставалась возможность их свободного осевого перемещения.
Края гильз должны быть на одном уровне с поверхностями стен, перегородок и потолков и на 30 мм выше поверхности чистого пола.
Узлы пересечения ограждающих строительных конструкций трубопроводами должны иметь предел огнестойкости не ниже требуемого предела, установленного для этих конструкций.
СпроситьПредъявить требования о надлежащем выполнении работ и исправлении допущенных нарушений.
В соответствии с Федеральным законом от 30.12.2004 N 214-ФЗ
«Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации»
Статья 7. Гарантии качества, предусмотренные договором
1. Застройщик обязан передать участнику долевого строительства объект долевого строительства, качество которого соответствует
условиям договора,
требованиям технических регламентов,
проектной документации и градостроительных регламентов,
а также иным обязательным требованиям.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 33 из 47 430 Поиск Регистрация