Вопрос 20 метров от границ участка под азс или непосредственно от резервуаров с топливом?
398₽ VIP

• г. Наро-Фоминск

Минимальное расстояние газопровода высокого давления до азс-20 метров. Вопрос 20 метров от границ участка под азс или непосредственно от резервуаров с топливом?

Читать ответы (4)
Ответы на вопрос (4):

Речь идет не о границах земельного участка АЗС, а имеется ввиду расстояние до здания АЗС

[quote]СП 62.13330.2011* Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 (с Изменениями N 1, 2)

Главная / Продукция / ГОСТы и СНиПы / СП 62.13330.2011 Газораспределительные системы. Актуализированная редакция СНиП 42-01-2002 /

Версия для печати

Приложение В (справочное). Минимальные расстояния от подземных (наземных с обвалованием) газопроводов до зданий и сооружений

Таблица В.1

Здания и сооружения Минимальные расстояния по вертикали (в свету), м, при пересечении Минимальные расстояния по горизонтали (в свету), м, при давлении в газопроводе, МПа, включительно

до 0,005 св. 0,005 до 0,3 св. 0,3 до 0,6 св. 0,6 до 1,2

1 Водопровод, напорная канализация 0,2 1,0 1,0 1,5 2,0

2 Самотечная бытовая канализация (водосток, дренаж, дождевая) 0,2 1,0 1,5 2,0 5,0

3 Тепловые сети:

от наружной стенки канала, тоннеля 0,2 0,2 2,0 2,0 4,0

от оболочки бесканальной прокладки 0,2 1,0 1,0 1,5 2,0

4 Газопроводы давлением газа

до 1,2 МПа включ. (природный газ);

до 1,6 МПа включ. (СУГ):

при совместной прокладке в одной траншее 0,2 0,4 0,4 0,4 0,4

при параллельной прокладке 0,2 1,0 1,0 1,0 1,0

5 Силовые кабели напряжением до 35 кВ; 110-220 кВ В соответствии с ПУЭ [2]

6 Кабели связи 0,5 1,0 1,0 1,0 1,0

7 Каналы, тоннели 0,2 2,0* 2,0 2,0 4,0

* В опечатках, опубликованных в Информационном Бюллетене о нормативной, методической и типовой проектной документации N 6, 2011 г. предлагается в позиции 7, в 3-ей графе заменить 0,2 на 2,0. - Примечание изготовителя базы данных.

8 Нефтепродуктопроводы на территории поселений:

для стальных газопроводов 0,35 2,5 2,5 2,5 2,5

для полиэтиленовых газопроводов 0,35* 20,0 20,0 20,0 20,0

Магистральные трубопроводы 0,35* - По СНиП 2.05.06

9 Фундаменты зданий и сооружений до газопроводов условным проходом, мм:

до 300 - 2,0 4,0 7,0 10,0

св. 300 - 2,0 4,0 7,0 20,0

10 Здания и сооружения без фундамента - Из условий возможности и безопасности производства работ при строительстве и эксплуатации газопровода

11 Фундаменты ограждений, эстакад, отдельно стоящих опор, в том числе контактной сети и связи железных дорог - 1,0 1,0 1,0 1,0

12 Железные дороги общей сети и внешних подъездных железнодорожных путей предприятий от откоса подошвы насыпи или верха выемки (крайний рельс на нулевых отметках): По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ

до межпоселковых газопроводов 50 50 50 50

до сетей газораспределения и в стесненных условиях межпоселковых газопроводов 3,8 4,8 7,8 10,8

13 Внутренние подъездные железнодорожные пути предприятий По настоящему своду правил в зависимости от способа производства работ 2,8 2,8 3,8 3,8

14 Автомобильные дороги, магистральные улицы и дороги: То же

от бордюрного камня 1,5 1,5 2,5 2,5

от обочины, откоса насыпи и кювета 1,0 1,0 1,0 1,0

15 Фундаменты опор воздушных линий электропередачи В соответствии с ПУЭ [2]

16 Ось ствола дерева - 1,5 1,5 1,5 1,5

17 Автозаправочные станции, в том числе АГЗС - 20 20 20 20

18 Кладбища -

15 15 15 15

19 Здания закрытых складов категорий А, Б (вне территории промышленных предприятий) до газопровода условным проходом, мм:

до 300 включ. - 9,0 9,0 9,0 10,0

св. 300 - 9,0 9,0 9,0 20,0

То же, категорий В, Г и Д до газопровода условным проходом, мм:

до 300 включ. - 2,0 4,0 7,0 10,0

св. 300 - 2,0 4,0 7,0 20,0

20 Бровка оросительного канала (при непросадочных грунтах) В соответствии с настоящим сводом правил 1,0 1,0 2,0 2,0

Примечания

1 Вышеуказанные расстояния следует принимать от границ отведенных предприятиям территорий с учетом их развития; для отдельно стоящих зданий и сооружений - от ближайших выступающих их частей; для всех мостов - от подошвы конусов.

2 Знак "-" означает, что прокладка газопроводов в данных случаях запрещена.

3 При прокладке полиэтиленовых газопроводов вдоль трубопроводов, складов, резервуаров и т.д., содержащих агрессивные по отношению к полиэтилену вещества (среды), расстояния от них устанавливаются не менее 20 м.

4 Знак "*" означает, что полиэтиленовые газопроводы от места пересечения следует заключать в футляр, выходящий на 10 м в обе стороны.

5 Расстояния от газопроводов СУГ до зданий и сооружений, в том числе сетей инженерного обеспечения, следует устанавливать как для природного газа.

6 При прокладке газопроводов категорий I-IV на расстоянии 15 м, а на участках с особыми условиями на расстоянии 50 м от зданий всех назначений выполняют герметизацию подземных вводов и выпусков инженерных коммуникаций.

>

Спросить

--- Здравствуйте уважаемый посетитель сайта, минимальное расстояние газопровода высокого давления до азс-20 метров, от границ участка, см. СП 156.13130.2014 Станции автомобильные заправочные. Требования пожарной безопасности

Удачи вам и всего хорошего, с уважением юрист Лигостаева А.В.

Спросить

Ответ отключен модератором

Согласно

приказу № 9 от 28.01.2004 г.

ПРАВИЛА ТЕХНИЧЕСКОЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ РЕЗЕРВУАРОВ

Минимальное расстояние газопровода высокого давления до азс должно быть от резервуаров.

Спросить
Радик
25.10.2017, 20:21

Соответствует ли ограждение земельного участка требованиям безопасности газопровода высокого давления?

Здравствуйте. Является ли нарушением зон минимально безопасных расстоянии от газопровода высокого давления ограждение (забор) земельного участка.
Читать ответы (1)
Виктор
04.02.2016, 00:11

Как подключить дачный домик в СНТ к газопроводу в условиях близкого расположения газопроводов и газораспределительной станции

Подключить дачный домик в СНТ к газопроводу. Газопровод низкого и высокого давления проходит менее 200 метров от участка. Так же находиться газораспределительная станция на т аком же расстоянии. Желающих подключиться более 5 человек.
Читать ответы (1)
Юрий
27.09.2017, 22:14

Расстояние и разрешение для строительства рядом с газопроводом - что нужно знать

По участку проходит газопровод. Могу ли я над ним, что нибудь построить, например гараж или беседку? На каком расстоянии от газопровода, не высокого давления, можно строить дом?
Читать ответы (1)
Алексей
11.06.2019, 16:46

Проблема несоответствия подземного газопровода кадастровым данным на моем земельном участке - что делать?

По границе моего земельного участка проходит охранная зона подземного газопровода высокого давления, однако, при проведении земляных работ на своем участке выяснилось, что фактически данный газопровод частично проходит по моему земельному участку и не совпадает с кадастровыми данными. Подскажите, пожалуйста, как быть и что делать.
Читать ответы (3)
Наталья
14.10.2014, 12:25

Организация требует снос дома, несмотря на отсутствие обременений на землю и строение

Мы построили дом на расстоянии 178 м от газопровода высокого давления R 1000 Давление 5,4 МПа. есть документы на землю без обременений и на дом также без обременений. Организация эксплуатирующая газопровод подала на нас в суд на снос строения. Скажите как мне были выданы документы без обременений? Почему организация эксплуатирующая газопровод не регистрирует свои минимальные зоны в кадастре?
Читать ответы (2)
Людмила Ивановна
02.09.2014, 21:04

Вопрос об арендной плате за использование общественной земли для подводки газа к частному дому

Я проживаю в частном доме, по нашему участку проведён газопровод высокого и низкого давления (за счёт жителей посёлка). Никакой компенсации за использование нашей земли мы не получали. Сейчас нам нужно сделать подводку к дому (расстояние примерно 40 метров). Подводка возможна только по внешней стороне участка. Взимается ли арендная плата за использование общественной земли под опорами подводки если они устанавливаются на расстоянии не более 1 метра от границы нашего участка?
Читать ответы (1)
Алексей
26.11.2012, 16:16

О признании новых границ земельного участка в связи с прокладкой газопровода высокого давления и необходимость

Я в марте приобрел земельный участок (земли населенных пунктов, для ведения личного подсобного хозяйства). В июле получил уведомление от Облгаза о том, что на территорию участка попал газопровод высокого давления. Инженер-геодезист описал новые точки, согласно которым границы участка можно передвинуть от газопровода на пять метров. Подскажите как сформулировать исковое заявление в суд о признании новых границ участка, и какие мне понадобятся документы.
Читать ответы (2)
Елена
04.06.2010, 09:13

Не могу найти основания для этого отказа и можно ли сейчас это сделать?

Вопрос такой. В 2001 году СНТ регистрировало в собственность газопровод низкого давления, ГРП и газопровод высокого даления. В регистрации газопровода высокого давления отказано, мотивировав, что газопровод высокго давления не передается в собственность. Не могу найти основания для этого отказа и можно ли сейчас это сделать? Может быть есть изменения в законодательстве?
Читать ответы (1)