Безопасность жильцов в опасном общежитии - куда обратиться и какие документы подготовить?
398₽ VIP
У нас бывшее общежитие, каждый этаж которого был переоформлен в квартиру. В каждой "квартире" по ~14 комнат. Коридоры по метров 100. Есть по 2 черных лестницы одну из которых закрывают на замок соседи. В случае возгорания крайние квартиры могут только прыгать из окна 3 этажа. Так же там идёт сан узел, допуск к которому за 3 мя закрытыми дверьми, допуска нет. Соседям доводы не доходят. Писал заявление в пожарную часть, приезжал начальник и сказал, что это частная территория и только в суд.
Подскажите пожалуйста, что делать? Куда обращаться? Какие документы и подписи сделать? Готов оплатить.
Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 24.10.2022) "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"
Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 25.12.2023) "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"
Статья 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам
В данной статье сказано:
1. Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Приказ МЧС России от 19.03.2020 N 194 (ред. от 21.11.2023) Об утверждении свода правил СП 1.13130 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы (вместе с СП 1.13130.2020
6.1. Многоквартирные жилые дома и общежития квартирного типа
6.1.1. Здания высотой не более 75 м при общей площади квартир на этаже (на этаже секции) более 500 м 2, как правило, должны иметь не менее двух эвакуационных выходов с этажа.
Допускается в жилых зданиях с общей площадью квартир на этаже (этаже секции) от 500 до 550 м 2 устройство одного эвакуационного выхода с этажа:
при высоте расположения верхнего этажа не более 28 м - на обычную лестничную клетку, при условии оборудования прихожих в квартирах пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа и системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 2-го типа;
при высоте расположения верхнего этажа более 28 м - в одну незадымляемую лестничную клетку типа Н 1, при условии оборудования всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа.
При наличии одного эвакуационного выхода с этажа каждая квартира, расположенная на высоте более 15 м, кроме эвакуационного, должна иметь аварийный выход в соответствии с пунктом 4.2.4 настоящего свода правил. Высота расположения квартиры определяется высотой расположения этажа, на котором расположена квартира, в соответствии с пунктом 3.1 настоящего свода правил.
Допускается не предусматривать в квартирах аварийные выходы при устройстве автоматической спринклерной установки пожаротушения по всей площади квартир или одновременном выполнении следующих мероприятий:
отделка путей эвакуации (внеквартирные коридоры, лифтовые холлы) жилой части здания должна выполняться из негорючих материалов;
оснащение здания системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре не ниже 3-го типа;
оборудование здания (секции) системой противодымной вентиляции, лестничная клетка должна быть незадымляемой типа Н 1 либо Н 2 с входом на каждом этаже через тамбур-шлюз 1-го типа с подпором воздуха на этаже пожара;
устройство в здании не менее одного лифта для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующего требованиям ГОСТ Р 53296;
отделение квартир от коридоров и соседних помещений перегородками с пределом огнестойкости не менее EI 45 с установкой противопожарных дверей 2-го типа. Допускается заполнение проемов предусматривать с ненормируемым пределом огнестойкости при оборудовании (защите) их со стороны путей эвакуации дополнительно установленными спринклерными оросителями автоматической установки пожаротушения в соответствии с требованиями СП 485.1311500. Спринклерные оросители при этом устанавливаются на расстоянии не более 0,5 м от верхней границы защищаемого проема с интенсивностью орошения не менее 0,08 л/с м 2.
Для зданий высотой более 75 м требования к количеству эвакуационных выходов с этажей следует предусматривать в соответствии с СП 477.1325800.
Примечание: площадь квартир определяют как сумму площадей всех отапливаемых помещений (жилых комнат и вспомогательных помещений, предназначенных для удовлетворения бытовых и иных нужд) и антресолей в них (при наличии) без учета неотапливаемых помещений (лоджий, веранд, холодных кладовых и тамбуров), балконов, террас.
6.1.2. Требуемый тип лестничной клетки секционных зданий допускается определять отдельно для каждой секции.
6.1.3. Вместо лестничной клетки типа Н 1, предусматриваемой в соответствии с пунктом 6.1.1 настоящего свода правил, в зданиях с общей площадью квартир на этаже секции до 550 м 2 эвакуационный выход допускается предусматривать на лестничную клетку типа Н 2 при выполнении следующих условий:
наличие тамбур-шлюзов 1-го типа с подпором воздуха при пожаре на входах в лестничную клетку на каждом этаже, в том числе при сообщении лестничной клетки с вестибюлем;
наличие выхода из лестничной клетки непосредственно наружу;
устройство в здании (секции) одного из лифтов для транспортировки подразделений пожарной охраны, соответствующих требованиям ГОСТ Р 53296;
оборудование всех помещений квартир (кроме санузлов, ванных комнат, душевых) пожарными извещателями системы пожарной сигнализации адресного типа;
оснащение здания системой оповещения и управления эвакуации людей при пожаре не ниже 3-го типа в соответствии с требованиями СП 3.13130.
6.1.4. Допускается надстройка существующих зданий высотой до 28 м одним этажом (с превышением указанной высоты) с сохранением существующей лестничной клетки типа Л 1 при условии обеспечения надстраиваемого этажа аварийным выходом, соответствующим одному из следующих требований:
выход должен вести на балкон или лоджию с глухим простенком не менее 3,6 метра от торца балкона (лоджии) до оконного проема (остекленной двери) или не менее 4,8 метра между остекленными проемами, выходящими на балкон (лоджию). Участки наружных стен, а также двери и окна, выходящие на указанный балкон (лоджию), следует предусматривать с пределом огнестойкости не менее (R)EI (W) 30 или (R)EI (W) 15 в зависимости от предела огнестойкости наружных стен здания;
выход должен вести на переход шириной не менее 0,6 метра, ведущий в смежную секцию здания класса Ф 1.3 или в смежный пожарный отсек;
выход должен вести на балкон или лоджию, оборудованные стационарной наружной лестницей из негорючих материалов, поэтажно соединяющей балконы или лоджии.
Остекление указанных в настоящем пункте балконов и лоджий не допускается.
Как видите, согласно вышеуказанных нормативных правовых актов в Вашем здании должны иметься эвакуационные выходы с этажей.
"Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" от 30.12.2001 N 195-ФЗ (ред. от 25.12.2023) (с изм. и доп., вступ. В силу с 05.01.2024)
КоАП РФ Статья 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности
На основании данной статьи этих соседей вполне реально привлечь к административной ответственности за нарушение требований пожарной безопасности. Штраф от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей;
Я Вам советую обратиться в Госпожнадзор по вашему городу В своем заявлении подробно опишите ситуацию с нарушением требований пожарной безопасности и просите Госпожнадзор принять соответствующие меры. Можете сделать коллективное обращение, собрав подписи от других соседей Чтобы начали реагировать на ваше обращение вполне достаточно направить это обращение в Госпожнадзор Прилагать же какие то документы к такому обращению не требуется, достаточно описать возникшую ситуацию
СпроситьЗдравствуйте Станислав!
В связи с передачей бывших общежитий на баланс муниципалитетов и последующей их приватизацией аналогичные вопросы в практике возникают регулярно
Писал заявление в пожарную часть, приезжал начальник и сказал, что это частная территория и только в суд.
Во-первых, вы не туда писали заявление и, во-вторых, ответ вам дали не верный
Объясняю.
То, что соседи закрыли запасной выход на ключ это грубейшее нарушение ст. 89. Требования пожарной безопасности к эвакуационным путям, эвакуационным и аварийным выходам Федерального закона от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", где прямо установлено, что
Эвакуационные пути в зданиях и сооружениях и выходы из зданий и сооружений должны обеспечивать безопасную эвакуацию людей. Расчет эвакуационных путей и выходов производится без учета применяемых в них средств пожаротушения.
Далее
Исходя из этого, ни в какой суд вам обращаться не надо, так как в есть административный орган под названием Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, ликвидации чрезвычайных ситуаций и последствий стихийных бедствий России по Санкт-Петербургу (бывший Госпожнадзор)
Они есть в каждом районе Санкт-Петербурга и в их задачи входит как раз
проведение проверок пожарной безопасности в отношении объектах защиты, правообладателями которых являются территориальные органы федеральных органов исполнительной власти, органы местного самоуправления, юридические лица, индивидуальные предприниматели и граждане, расположенные на территории районов Санкт-Петербурга.
8 (812) 299-99-99Единый «телефон доверия»
Адрес: Юридический адрес: 190031, г. Санкт-Петербург, ул. Большая Морская, д. 40, лит. А Адрес для приема посетителей и корреспонденции: 190031, г. Санкт-Петербург, наб. реки Мойки, д. 85
При этом никакого значения частная это собственность или нет, не имеет
если будут выявлены нарушения, то в отношении Ваших соседей по этажу ("квартире") будет вынесено предупреждение и дан срок на устранение нарушения. Не выполнят, то в этом случае их привлекут к административной ответственности по ст. 20.4. Нарушение требований пожарной безопасности КоАП РФ, что
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.Спросить
Если отказывают в жалобах, то смело обращайтесь в суд (ст.3 ГПК)
СпроситьДобрый день, Станислав.
Существует Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности". Там все четко прописано. Исходя из описанного Вами в вопросе налицо нарушение правил пожарной безопасности.
Для реакции на данное нарушение необходимо написать жалобу в МЧС, с приложением фото нарушений.
Если опять получите глупую отписку, типа частная собственность и т.п., пишите на них жалобу в Прокуратуру.
СпроситьОтветственность:
Статья 20.4 КОАП. Нарушение требований пожарной безопасности.
1. Нарушение требований пожарной безопасности, за исключением случаев, предусмотренных статьями 8.32 и 11.16 настоящего Кодекса и частями 6, 6.1 и 7 настоящей статьи, -
влечет предупреждение или наложение административного штрафа на граждан в размере от пяти тысяч до пятнадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от двадцати тысяч до тридцати тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от сорока тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от трехсот тысяч до четырехсот тысяч рублей.
2. Те же действия, совершенные в условиях особого противопожарного режима, -
влекут наложение административного штрафа на граждан в размере от десяти тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей.
2.1. Повторное совершение административного правонарушения, предусмотренного частью 1 настоящей статьи, если оно совершено на объекте защиты, отнесенном к категории чрезвычайно высокого, высокого или значительного риска, и выражается в необеспечении работоспособности или исправности источников противопожарного водоснабжения, электроустановок, электрооборудования, автоматических или автономных установок пожаротушения, систем пожарной сигнализации, технических средств оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре или систем противодымной защиты либо в несоответствии эвакуационных путей и эвакуационных выходов требованиям пожарной безопасности, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от двенадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на должностных лиц - от тридцати тысяч до шестидесяти тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от шестидесяти тысяч до восьмидесяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
3 - 5. Утратили силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.
6. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и уничтожение или повреждение чужого имущества либо причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью человека, -
влечет наложение административного штрафа на граждан в размере от сорока тысяч до пятидесяти тысяч рублей; на должностных лиц - от восьмидесяти тысяч до ста тысяч рублей; на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, - от девяноста тысяч до ста десяти тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток; на юридических лиц - от семисот тысяч до восьмисот тысяч рублей или административное приостановление деятельности на срок до тридцати суток.
6.1. Нарушение требований пожарной безопасности, повлекшее возникновение пожара и причинение тяжкого вреда здоровью человека или смерть человека, -
влечет наложение административного штрафа на юридических лиц в размере от одного миллиона до двух миллионов рублей или административное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.
7. Неисполнение производителем (поставщиком) обязанности по включению в техническую документацию на вещества, материалы, изделия и оборудование информации о показателях пожарной опасности этих веществ, материалов, изделий и оборудования или информации о мерах пожарной безопасности при обращении с ними, если предоставление такой информации обязательно, -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей; на юридических лиц - от девяноста тысяч до ста тысяч рублей.
8. Утратил силу. - Федеральный закон от 28.05.2017 N 100-ФЗ.
9. Нарушение экспертом в области оценки пожарного риска порядка оценки соответствия объекта защиты требованиям пожарной безопасности, установленным законодательными и иными правовыми актами Российской Федерации, при проведении независимой оценки пожарного риска (аудита пожарной безопасности) либо подписание им заведомо ложного заключения о независимой оценке пожарного риска (аудите пожарной безопасности) -
влечет наложение административного штрафа на должностных лиц в размере от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет.
СпроситьЮристы ОнЛайн: 21 из 47 431 Поиск Регистрация
В коммунальной квартире проживало 2 семьи и было 2 сан узла хотят прописать третью семью нужен ли ещё один сан узел?
Дом клопятник двух этажный, сан.узла нет, находиться на улице. Нужно ли какое то разрешение что бы сделать сан. узел в квартире?
Легально ли переселение из коммунальной квартиры с отдельным сан узлом в коммуналку с общим сан узлом?
Нормы жилого помещения для нуждающихся в улучшении ЖУ в СПб - комната, коридор, сан. узел и кухня включены?
Можно ли использовать мат купить чтобы прируб в доме обделать под жилую площадь и сделать там сан. узел и кухню.
Могу ли я поставить, Водомер в гостинке в комнате, с проведенной водой, но сан узел общий.
Нужен ли паспорт на эл.счетчик при составлении акта допуска узла учета?
Почему после поверки счетчика холодной воды нужно приглашать специалиста для допуска узла учета?
Поставили тонкую фанерную стену получилось три отдельные комнаты 11, 11 и 13 м 2 Кухня 6 м 2 Совмещён сан узел с ванной.
могу ли я получить компенсацию из мат. капитала если мы пристроили к дому пристройку но там у нас сан узел?
Могу ли я купив коммуналку провести в нее сан узел?
Могу ли я поставить самостоятельно заглушку канализации если у соседей нет документов на сан узел?
Сосед выше этажом сдает квартиру и не собирается менять сан узел, а труба проходит через нашу квартиру. Труба старая подтекает.